| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1109 / 1888 ←次へ | 前へ→

21432) Re:電気室のエアコンのドレン処理
 grunmpa55  - 21/11/4(木) 14:19 -
  
>トラップ経由で通気管と並べて立下げ、SK(衛生系統)の排水管に接続ではいかがですか?
>まだ計画段階であれば、私なら床下または土中で横引配管での接続とします。
>末端より、CO→ドレン枝→SK枝→通気枝→主管に接続
>トラップはフロート式で日常点検可能であればベストです。
>電気室のエアコンなので、ドレンは通年排出されると思いますので、封水切れの心配は少ないでしょう。
>ドレンにも汚れ(スライム、電気室の埃や油分)は含まれると思うので、SKに放流は良くないと思います。


そのように考えたいと思います、
通気はドレン枝とSK枝の間ではないでしょうか、
トラップを付ける位置が解りません、天井裏?
勉強して見ます。

どうもありがとうございました。
引用あり
パスワード
969 hits

21424) 電気室のエアコンのドレン処理 grunmpa55 21/10/29(金) 14:49
21425) Re:電気室のエアコンのドレン処理 裕次郎 21/10/31(日) 10:10
21431) Re:電気室のエアコンのドレン処理 grunmpa55 21/11/4(木) 14:02
21426) Re:電気室のエアコンのドレン処理 烈空座 21/10/31(日) 12:22
21432) Re:電気室のエアコンのドレン処理 grunmpa55 21/11/4(木) 14:19
21433) Re:電気室のエアコンのドレン処理 管理人(Yoh) 21/11/4(木) 14:59
21430) Re:電気室のエアコンのドレン処理 管理人(Yoh) 21/11/4(木) 12:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1109 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free