|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1185 / 1888
←次へ
|
前へ→
21356) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
kojima
- 21/9/10(金) 7:51 -
2%の膨張率なので
全水量が1000L(リットル)ならば20L(リットル)の容積膨張です。
水は非圧縮性の流体なので圧力を加えても容積は縮小しません。
安全を考量して、容積膨張による圧力上昇は無限大と仮定とします。
逃し弁から水が抜けないと
冬期の凍結による容積膨張での水道管の破裂と同様のことが起こると思ってください。
引用あり
パスワード
587 hits
▼
21350) 貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
きりん屋
21/9/9(木) 17:04
21352) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
GG
21/9/9(木) 17:53
21353) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
きりん屋
21/9/9(木) 18:45
21354) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
kojima
21/9/9(木) 19:18
21355) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
きりん屋
21/9/9(木) 20:06
21356) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
kojima
21/9/10(金) 7:51
≪
21360) Re:貯湯型電気温水器の圧力上昇の計算方法
きりん屋
21/9/10(金) 12:57
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1185 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free