|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1227 / 1905
←次へ
|
前へ→
21331) Re:機械排煙設備について
ヴァル
- 21/8/25(水) 8:17 -
指導の根拠、状況が判らないので適格なアドバイスかは自信ありませんが、この状況で一般的なファン選定を行うと
11120x2の22240m3/hのファンになります。(2区画同時開放)
正しい知識は必要ですので参考図書を入手されることをお勧めいたします。「建築物の煙制御計画指針」などが宜しいかと考えます。
引用あり
パスワード
1,020 hits
▼
21325) 機械排煙設備について
ましさん
21/8/20(金) 21:29
21326) Re:機械排煙設備について
裕次郎
21/8/23(月) 17:09
21327) Re:機械排煙設備について
ましさん
21/8/23(月) 17:22
21331) Re:機械排煙設備について
ヴァル
21/8/25(水) 8:17
≪
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1227 / 1905
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free