21316) ヒーターによる温度上昇の計算方法
みどり
- 21/8/18(水) 12:35 -
加熱ヒーターを設置したクリーンルームの設計について
質問させていただければと思います。
冷却エアコンによりオーバーシュートさせ、
ルームの設定温度になるようにヒータで加熱の後に部屋に送風します。
・加熱ヒータは3KWのものです。
・室温24℃、外気(加熱ヒータに入る温度)10℃とした場合、
3KWで何度の温度上昇が見込めるでしょうか。
素人質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければと思います。
引用あり
パスワード
749 hits
▼
21316) ヒーターによる温度上昇の計算方法
みどり
21/8/18(水) 12:35
≪
21317) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法
銀河
21/8/18(水) 18:51
21318) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法
みどり
21/8/19(木) 0:12
21319) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法
銀河
21/8/19(木) 9:44