21166) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について
かんちゃん
- 21/6/11(金) 22:00 -
ご回答ありがとうございました。
>予備電源の意味として、可能な限り運転継続と言うことで、
>自動停止は行わないと言うことでしょう。
可能な限り火災から人命を救助する事が目的の予備電源なので、
可能な限り運転継続は理解できます。
非常用電源(ディーゼル)室は、不燃資材で構成されているので、
他室への延焼も難しいでしょうから。
予備電源がいくら高価なものでも、人命と比較すれば、論外と
説かれれば、返す言葉もないです。
引用あり
パスワード
548 hits
▼
21139) 屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について
かんちゃん
21/6/3(木) 22:42
21156) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
masa
21/6/10(木) 3:05
21166) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
かんちゃん
21/6/11(金) 22:00
≪
21164) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
管理人(Yoh)
21/6/11(金) 10:42
21167) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
かんちゃん
21/6/11(金) 22:03