21156) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について
masa
- 21/6/10(木) 3:05 -
非常用発電機室火災発生時の対応マニュアルを作成しているビルの例を見ると、予備電源に関しては、火災発生時も運転継続を可能な限り行い、消火が困難な場合は、遠隔停止を行うようになっていました。
なお、ガス消火作動時も発電機停止は行わず、鎮火後運転継続が不可能と判断した場合は、停止措置となっていました。
予備電源の意味として、可能な限り運転継続と言うことで、自動停止は行わないと言うことでしょう。
引用あり
パスワード
694 hits
▼
21139) 屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について
かんちゃん
21/6/3(木) 22:42
21156) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
masa
21/6/10(木) 3:05
≪
21166) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
かんちゃん
21/6/11(金) 22:00
21164) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
管理人(Yoh)
21/6/11(金) 10:42
21167) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
かんちゃん
21/6/11(金) 22:03