| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1431 / 1899 ←次へ | 前へ→

21102) 鉛複合板の場合の吸音率について
 植田  - 21/5/14(金) 11:13 -
  
お世話になります。
現在、騒音計算をしておりまして建屋の開口部からの漏洩音とは別に、外壁ALC150mmの透過音が影響して、敷地境界で規制値オーバーとなってしまいます。
開口部にはサイレンサーにて減音するとして、壁の透過音をどうするか戸惑っています。
125Hzで40dBの透過損失が必要で、調べていたらソフトカーム(鉛複合板P-5)を見つけました。
これで計算上はクリアできそうなのですが、ここで下記の疑問がでてきました。

・63Hzの影響も大きいのですが、63Hzの透過損失は125Hzの何割みておけばいいものでしょうか?

・ALC単体時は室内にグラスウール貼り付けして、室定数の計算により開口部のサイレンサーへの入射音を小さくしようとしていました。
今回、鉛複合板とALCの間に25tクリアランス、グラスウール充填とするつもりですが、室内側の表面は石膏ボードになってしまいます。
この時の吸音率はどう考えればいいのでしょうか?
ALC単体時はグラスウールがむきだし(室内音源に対して)で、室定数の計算はグラスウール吸音率を使用していますが、今回は石膏ボードが表面となり石膏ボードの吸音率を使用??石膏ボードの吸音率=充填しているグラスウール吸音率でいいものか??

調べてもわからず、こちらに投稿させていただきました。
どなたかアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
577 hits

21102) 鉛複合板の場合の吸音率について 植田 21/5/14(金) 11:13
21104) Re:鉛複合板の場合の吸音率について こてつ 21/5/14(金) 17:00
21129) Re:鉛複合板の場合の吸音率について 管理人(Yoh) 21/5/21(金) 10:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1431 / 1899 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free