| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1442 / 1888 ←次へ | 前へ→

21080) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
 そのん  - 21/5/3(月) 13:35 -
  
ポジティブマンさん

元計装屋から2の質問のみご回答します。

3方弁は空調負荷に関係なく常に一定の冷温水が循環しますが、2方弁だとそうではない事はご理解されていますか。
更新するFCUの台数・流量、熱源の二次側の送水制御方法で変更可能であるかはご判断下さい。

また制御を比例からON/OFFに変更ということですが、とくに制御性をシビアに求められないなら問題はないと思います。
ですが、制御対称を室内・還気温度で行うのか、FCU・センサの設置場所等、制御特性を考慮しないと過度な空調になることは把握して下さい。
引用あり
パスワード
1,206 hits

21079) エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について ポジティブマン 21/5/3(月) 9:44
21080) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... そのん 21/5/3(月) 13:35
21081) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... ガガーリン 21/5/3(月) 19:17
21082) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... ポジティブマン 21/5/4(火) 15:35
21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... 多々良 21/5/13(木) 8:03

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1442 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free