20983) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿
ぱんだ
- 21/2/21(日) 14:08 -
数年ぶりの投稿なのに、嬉しい一言をありがとうございます(^_^)
加湿器が滴下気化式の場合、御理解下さった通りにエアハン側での加熱量不足だけでなく、もし当初には問題が無かったとしたら、熱源機(チラーとかボイラーとか)の方の経年劣化や故障(顕在化してないような故障も含みます)が原因となることも有りますので、事実確認されることをオススメします。