19963) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について
 ペラ  - 19/8/29(木) 13:31 -
  
Q. 
日立金属の選定に、補給水圧力は空気抜きに必要な水頭を
考慮するを記載があるのですが、これはどういう意味なのでしょうか。

A.
@空調配管の工事が完了し、当該の空調回路に水を張る状況をイメージして下さい(空調回路が密閉でも水張り時は開放回路です) 回路の最高位からジョボジョボ水が吐出する位の圧力が必要です(エア抜き分0.1K)

Aもしエア抜き分を無視した場合・・・・回路最高位までは水は上がってきますが吐出する勢いがないので回路最高位で一旦止まりますが、時間の経過とともにエアが上がってきて回路最高位の少し低位で落ち着くことになります。

B空調密閉回路の最高位に蛇口がありその蛇口の必要圧力が0.1Kだと考えるとイメージし易いかもしれません。
引用あり
パスワード
768 hits

19955) 膨張タンク選定の補給水圧力について ブランコ 19/8/23(金) 13:42
19963) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について ペラ 19/8/29(木) 13:31
19973) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について 黒寄りのグレー 19/9/5(木) 15:02
19972) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について 管理人(Yoh) 19/9/5(木) 11:35