20360) Re:透析室の空調・換気風量について
   - 20/5/17(日) 9:17 -
  
1.全風量 6回/h  外気量 2回/hは最小換気回数ですので、もう少し配慮されてはいかがでしょうか。

2、給気側に高性能フィルタ設置→メンテナンスが行えるように配慮のこと。

3、新コロナ対策をしなくてよいかの確認が必要。

以上参考までに
引用あり
パスワード
611 hits

20359) 透析室の空調・換気風量について たまを 20/5/16(土) 11:54
20360) Re:透析室の空調・換気風量について 20/5/17(日) 9:17