| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
739 / 1888 ←次へ | 前へ→

21818) Re:プレナムチャンバー内の水発生
 zaw  - 22/9/22(木) 9:34 -
  
>遮蔽板の件ですが、つけたときに改善してたんですが、メーカーより
>吸い込みの風の通らない部分の熱交換器の銅管が凍るのでNGということで、結局現場サイドで全て取っ払ったようです。確認不足で申し訳ございません。結局風量を落とすためにダンパーを吐出側に設ける、INVで回転数を落として風量を落とす等で対応したようです・・・

ご回答ありがとうございました。
遮蔽板、難しいですよね。自分もずっと考えていたのですが上手いアイディアが思い浮かびませんでした。
風量の変更も痛し痒しですね。能力に関係する事ですから、そういった対処をしければならなかった事、心中お察しします。

今回はフィルターとフィンの洗浄をして様子を見てみます。
皆様ありがとうございました。
引用あり
パスワード
621 hits

21792) プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/1(木) 13:15
21793) Re:プレナムチャンバー内の水発生 いのさん 22/9/2(金) 10:34
21794) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/2(金) 16:38
21795) Re:プレナムチャンバー内の水発生 通りすがり 22/9/3(土) 8:25
21799) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/4(日) 21:34
21810) Re:プレナムチャンバー内の水発生 通りすがり 22/9/19(月) 9:46
21818) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/22(木) 9:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
739 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free