| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
148 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21792) プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/1(木) 13:15

21794) Re:プレナムチャンバー内の水発生 zaw 22/9/2(金) 16:38

21794) Re:プレナムチャンバー内の水発生
 zaw  - 22/9/2(金) 16:38 -
  
早速のご返答ありがとうございます。

>結露は温度差によって生じますが一般的に高温側に発生します。
>低温側で発生するのはまれですね。

私もそう思います。ダクト内での結露は特殊な環境でないと起こらないと思います。
エアロフレックスは高いので見送れれば…

>工場内でご使用とのことですが油分を吸い込んでいる可能性はありませんか?
>また、熱交換器にホコリ等付着していないでしょうか?
>
>熱交換器から結露水が落ちるのですが
>油等で落ちなくなり水分が飛ぶ事があります。
>
>一度確認ください。

なるほど。油分が水をはじき、ドレンとして下に落とすよりも
より舞い上がりやすい環境になる事があるのですね。
ホコリも同様ですかね。

ありがとうございます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
148 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free