21795) Re:プレナムチャンバー内の水発生
通りすがり
- 22/9/3(土) 8:25 -
@ベルトが滑って風量が減ると、温度差がついて吹き出しが冷たくなり、プレナムチャンバー内が結露することもあります。※10HPの空冷PACでおきました。
A風量が大きすぎてドレン水や本体内の結露水が吐出側より先のダクトを結露させて水びだしになることもあります。※50HPのダクト型水冷PACでおきました。
@の時はベルト交換、増し張りを行うと改善しました。
Aの時は、本体内のファンから水を巻き上げないように遮蔽板のようなものを設けると改善しました。
参考になれば幸いです。
引用あり
パスワード
930 hits
▼
21792) プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/1(木) 13:15
21793) Re:プレナムチャンバー内の水発生
いのさん
22/9/2(金) 10:34
21794) Re:プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/2(金) 16:38
21795) Re:プレナムチャンバー内の水発生
通りすがり
22/9/3(土) 8:25
≪
21799) Re:プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/4(日) 21:34
21810) Re:プレナムチャンバー内の水発生
通りすがり
22/9/19(月) 9:46
21818) Re:プレナムチャンバー内の水発生
zaw
22/9/22(木) 9:34