| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
799 / 1909 ←次へ | 前へ→

21778) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
 MOCO  - 22/8/20(土) 19:22 -
  
>HEPAは、普通初期圧損と最終圧損との差が、250Pa位だと思いますが、
>普通は、最終圧損で、静圧計算を行うべきだと思います。
>選定する送風機にも拠りますが、性能曲線上で250Pa差を
>プロットして必要風量が、確保できることを確認すれば
>それでも良いような気がしますが、一般的に最終で、
>計算するのが、普通だと思います。

回答有難う御座います。
やはり最終で計算するのが一般的ですよね。
モヤモヤした気持ちでしたがスッキリしました。
初期で計算の場合はクリーン度の保証が出来ないと質疑であげてみます。
有難う御座いました。
引用あり
パスワード
824 hits

21769) HEPAフィルターの圧力損失について MOCO 22/8/11(木) 9:42
21771) Re:HEPAフィルターの圧力損失について GG 22/8/18(木) 16:52
21778) Re:HEPAフィルターの圧力損失について MOCO 22/8/20(土) 19:22
21776) Re:HEPAフィルターの圧力損失について 管理人(Yoh) 22/8/20(土) 17:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
799 / 1909 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free