| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
853 / 1888 ←次へ | 前へ→

21699) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について
 masa E-MAIL  - 22/6/10(金) 0:50 -
  
硫黄泉と言う事は、硫化水素ガスなどの発生も考えられるのでは無いでしょうか?
排気量が500m3/hなので、そこら辺は大丈夫なのかもしれませんが。
給気ダクト及び制気口は、浴室の天井内にあるんですよね?
給気ダクトの内部は大丈夫かもしれませんが、外部は錆びる可能性があるんじゃないですか?
風量が500m3/hなので、円形ダクトとしても250φで大丈夫なはずです。
塩ビ管の250φを使用すればコスト的にそれほど高くはならないと思います。
ファンは、浴室外にあるならば、耐湿仕様程度で大丈夫かもしれません。
浴室天井内に設置してある場合は、塩ビファンの方が無難かもしれません。
引用あり
パスワード
1,179 hits

21692) 大浴場の外気給気ダクトの材質について ロール 22/6/8(水) 8:37
21697) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について 裕次郎 22/6/9(木) 17:54
21702) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について ロール 22/6/10(金) 10:18
21699) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について masa 22/6/10(金) 0:50
21703) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について ロール 22/6/10(金) 10:19

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
853 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free