21643) Re:圧空配管のドレンを空調ドレンに接続していいでしょうか
12BY7A
- 22/4/28(木) 21:18 -
こんばんは
コンプレッサーのドレンもエア配管のドレンも乾式のコンプレッサーでないならばオイルを含んでいるものと考えた方が無難です。
空調機のドレンは、オイルミストが多い部屋のもので無ければ、基本埃と水だけでそのまま排水(土に滴下)できますが、2つを混ぜればダメになります。
また配管としては、エア系ドレンは有圧で出てきますので、間接配管(ホッパ受け)とすれば問題は無いと思いますが、オイルが悪さするかもしれません。
ドレン水の水質も考えに入れてご検討ください。