|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
910 / 1888
←次へ
|
前へ→
21638) 屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
- 22/4/26(火) 22:11 -
法解釈のご助言をお願いします。
厨房にFF式ガス給湯器を設置するのですが、
給排気筒が屋外避難階段から2m以内の外壁を貫通します。
建築基準法施行令第123条第2項の開口部制限は承知しており、
換気ダクトは防火ダンパーを付けても2m未満での開口は不可という
運用指針も確認しましたが、給排気トップの設置もNGでしょうか。
引用あり
パスワード
936 hits
▼
21638) 屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/26(火) 22:11
≪
21639) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
GG
22/4/28(木) 12:52
21641) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/28(木) 17:59
21642) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
12BY7A
22/4/28(木) 20:57
21647) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/29(金) 16:11
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
910 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free