|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
925 / 1907
←次へ
|
前へ→
21642) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
12BY7A
- 22/4/28(木) 20:57 -
こんばんは 自宅よりです。
どのような配置かわかりませんが、開口から半径2mの半球状に炎が出た場合、避難階段にかからなければ良いと考えますので、その半球に入る部分を耐火壁とすることで逃げられるのではないでしょうか。うだつのような構造でもありだと思います。
使えるかどうかは不明ですが。
ご検討ください。
引用あり
パスワード
756 hits
▼
21638) 屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/26(火) 22:11
21639) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
GG
22/4/28(木) 12:52
21641) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/28(木) 17:59
21642) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
12BY7A
22/4/28(木) 20:57
≪
21647) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/29(金) 16:11
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
925 / 1907
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free