| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
993 / 1905 ←次へ | 前へ→

21569) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い
 騒音関係公害防止管理者  - 22/3/17(木) 16:55 -
  
音圧パワーレベルというのが間違えていると思います。
音圧レベル、ですね。

この二つの関係性としては、
パワーレベル(PWL)+距離減衰=音圧レベル
ということになります。

最近メーカーから出てくる「音響パワーレベル」というのは、
どこで測った音からどのように換算しているのかが不透明なので使い物になりません。
音圧レベルを利用するようにした方が良いと思います。

その場合には、20log((計算したい距離)/1.5)の解を音圧レベルから差し引いて下さい。
1.5とするのは室外機の測定条件から鑑みた安全値で、更に周辺の環境によっては3〜5dBの反射音を考慮することもあります。

お答えになっておりますでしょうか?
引用あり
パスワード
1,213 hits

21566) 騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い ざっくり 22/3/15(火) 16:17
21567) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... カンシュウ 22/3/17(木) 9:21
21568) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... こてつ 22/3/17(木) 16:46
21569) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... 騒音関係公害防止管理者 22/3/17(木) 16:55
21579) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル... 管理人(Yoh) 22/3/24(木) 16:41

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
993 / 1905 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free