|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
994 / 1888
←次へ
|
前へ→
21551) Re:湿度制御について
谷やん
- 22/3/9(水) 18:43 -
外気負荷を完全に外調機で処理するなら設計室内湿度条件を70%以下にしておけばクリアするのは自明の理です。
上記説明で理解出来ないのであれば設計は時期尚早です。
先輩に聞くか、設計事務所へお金を払ってでも依頼されて下さい。
空気線図は読めるだけでは不十分です。理解し使いこなしての技術者です。
お勧め本は「100万人の空気調和」です。かなり古いので旧単位ですが基本から学べます。
今後の活躍に期待します。
引用あり
パスワード
706 hits
▼
21543) 湿度制御について
たけしの空調
22/3/2(水) 23:54
21551) Re:湿度制御について
谷やん
22/3/9(水) 18:43
≪
21554) Re:湿度制御について
たけしの空調
22/3/9(水) 20:27
21556) Re:湿度制御について
谷やん
22/3/9(水) 22:05
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
994 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free