21543) 湿度制御について たけしの空調 22/3/2(水) 23:54

21551) Re:湿度制御について 谷やん 22/3/9(水) 18:43
21554) Re:湿度制御について たけしの空調 22/3/9(水) 20:27
21556) Re:湿度制御について 谷やん 22/3/9(水) 22:05

21551) Re:湿度制御について
 谷やん  - 22/3/9(水) 18:43 -
  
外気負荷を完全に外調機で処理するなら設計室内湿度条件を70%以下にしておけばクリアするのは自明の理です。
上記説明で理解出来ないのであれば設計は時期尚早です。
先輩に聞くか、設計事務所へお金を払ってでも依頼されて下さい。
空気線図は読めるだけでは不十分です。理解し使いこなしての技術者です。

お勧め本は「100万人の空気調和」です。かなり古いので旧単位ですが基本から学べます。
今後の活躍に期待します。
引用あり
パスワード

21554) Re:湿度制御について
 たけしの空調  - 22/3/9(水) 20:27 -
  
たにやん返信ありがとうございます。
設計室内湿度条件を70%以下にするとは具体的にどう理屈付ければいいのでしょうか?空気線図上で作図すればいいと思いますが
選定した内調気(エアコン)で冷却線をどう引けばいいのか?よくわかっていないのだと思います。 エアコンコイルの顕熱比線で作図すればよいのか?
わけがわからなくなっています。


ということは設計は時期尚早ということですね?
100万人の空気調和は持っています。 読み込みが足りないということだと思うので
もう一度読み返してみます。
ちなみに先輩、上司には空気線図を使いこなせる人はいません。
引用あり
パスワード

21556) Re:湿度制御について
 谷やん  - 22/3/9(水) 22:05 -
  
他人に教えて貰っても最低限の基本が分かっていないと理解できません。基本が身に付くまで自主勉強する以外に方法はありません。参考書を何度も読んで空気線図に例題をプロットし、実務でまた読み返しの繰り返しでようやく定数や計算式が記憶されていき、応用も効かせれるようになります。

何度も云いますが今の実力で設計主担当をしては絶対に駄目です。
取り返しのきかない失敗をする可能性が非常に高いです。

技術者として上を目指すなら環境を変えることも視野に。
先輩として貴兄のこれからの成長と成功を願ってやみません。
引用あり
パスワード