Page 3422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天カセエアコンの設置位置 yukari 18/9/3(月) 23:08 ┗Re:天カセエアコンの設置位置 masa 18/9/4(火) 19:16 ┗Re:天カセエアコンの設置位置 yukari 18/9/5(水) 9:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天カセエアコンの設置位置 ■名前 : yukari ■日付 : 18/9/3(月) 23:08 -------------------------------------------------------------------------
| 防煙垂れ壁800Hと天カセ4方向のエアコンはどれだけ離す方がいいでしょうか? 通常の壁であれば、ショートサーキット防止で、吹出し口より1500mm離して設置とありますが、防煙垂れ壁800Hだとどうなのでしょうか? 気になっているのは、冷房の場合、吹出した冷気が防煙垂れ壁に当たり、空調効率が悪くならないかと思ったのです。 現在防煙垂れ壁と吹出し口まで2200mmほど離れてますが、もう少し話したがいいのでしょうか? |
| 4方向カセットも能力により、吹出特性が異なります。 メーカーより、最大風量時の吹出特性図を入手して、垂れ壁の位置で、風速0.5m/s以上の風が当たらないようにした方が、ドラフトの回避には適当でしょう。 80型程度でおおむね2m、140型の場合は、おおむね3.5m程度離せば、0.5m/s以上の風は、800以下の位置になりそうです。(冷房時、水平吹き出しの場合) |
| >80型程度でおおむね2m、140型の場合は、おおむね3.5m程度離せば、0.5m/s以上の風は、800以下の位置になりそうです。(冷房時、水平吹き出しの場合) ありがとうございます。 0.5m以下で考えた方がいいのですね。 今後の参考にします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━