Page 3526 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鉄筋マンション横引き給水管更新 コーヒー 19/3/29(金) 8:55 ┣Re:鉄筋マンション横引き給水管更新 masa 19/3/30(土) 14:53 ┃ ┗Re:鉄筋マンション横引き給水管更新 コーヒー 19/4/3(水) 17:57 ┗Re:鉄筋マンション横引き給水管更新 たく 19/4/4(木) 21:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鉄筋マンション横引き給水管更新 ■名前 : コーヒー ■日付 : 19/3/29(金) 8:55 -------------------------------------------------------------------------
| ピット内で横引きの給水管をステンレス管に更新します。 サイズ100Aで直線60mあり10m毎に分岐があります。 伸縮継手について教えてください。 ・既設のライニング管にはそのような措置が無い為そもそも必要か? ・伸縮継手は直線部にブレードフレキシブルジョイントでは弱いか? ・場所や個数はどこが適当か? と経験不足で色々悩んでいます。 ご教授ください。宜しくお願い致します。 |
| ステンレスの場合は、鋼管に比べて、温度膨張率が約1.5倍になります。 したがって、鋼管で伸縮継手が取られていないから、ステンレス管でも大丈夫とはならないでしょう。 給水管は、受水槽以下、直結のどちらなのでしょうか? 配管径が太いので、温度変動は、小口径より少ないかもしれませんが、夏季と冬季では、温度差は20〜30℃程度はあるのでは無いでしょうか? 60mの場合は、温度差30℃で、伸縮量は、鋼管で約20mm、ステンレス管で約30mmとなります。 配管が直線の場合は、単式の伸縮継手1箇所以上が必要な感じですね。 |
| ありがとうございました!!! |
| こんばんは,そんな大変な仕事を任されるくらい出来るんですよね。給水管=ライフラインの大事な部分を任されるのはすごい事でしょうね。 ある意味そんな工事計画をした直上に判断できないから,俺みたいの下ッぱが困るんですよ。予算の話になるかもしれませんが,分岐の都度に,免振装置を入れるのはどうでしょうか?それに加えて,緊急遮断弁を入れるとか? 集合住宅?マンションの中でどこかで給水できるように改修して,考え直せませんか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━