22084) 器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください
FVFV
23/3/10(金) 17:59
22096) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい...
hiromori
23/3/25(土) 12:39
22102) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい...
FVFV
23/3/28(火) 13:16
22096) Re:器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください
hiromori
- 23/3/25(土) 12:39 -
給水負荷単位 14の場合
線図@では124L/minですが
線図Aでは38L/min程度です。
私なら分岐口径40Aとします。
便器手前までの幹線は40Aとし
後は器具接続口径とします。
13A、及び32Aは使用しない
のが一般的です。
(20年振りぐらいの投稿です
去年引退したので、又お邪魔させて
いただきます)
引用あり
パスワード
22102) Re:器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください
FVFV
- 23/3/28(火) 13:16 -
ご回答いただきありがとうございました。
引用あり