|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
493 / 1905
←次へ
|
前へ→
22096) Re:器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください
hiromori
- 23/3/25(土) 12:39 -
給水負荷単位 14の場合
線図@では124L/minですが
線図Aでは38L/min程度です。
私なら分岐口径40Aとします。
便器手前までの幹線は40Aとし
後は器具接続口径とします。
13A、及び32Aは使用しない
のが一般的です。
(20年振りぐらいの投稿です
去年引退したので、又お邪魔させて
いただきます)
引用あり
パスワード
656 hits
▼
22084) 器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください
FVFV
23/3/10(金) 17:59
22096) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい...
hiromori
23/3/25(土) 12:39
≪
22102) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい...
FVFV
23/3/28(火) 13:16
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
493 / 1905
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free