| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
503 / 1905 ←次へ | 前へ→

22084) 器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください
 FVFV  - 23/3/10(金) 17:59 -
  
給水枝管取り出して、A洗面器@、B洗面器A、C洗面器B、D大便器(洗浄弁)の計4つの器具に接続するものがあるとします(末端が大便器接続です)。

給水負荷単位は洗面器を2、大便器を10とし、計14。
流量約124L/min、線図より配管径を50Aとして枝管散りだしました。
洗面器の器具接続口径を各20、大便器は25としました。

ここからが疑問なのですが、取り出した50Aから洗面器3台に取り出しますが、末端の大便器は瞬時最大流量が100L/minとすると配管径は50Aのままとなり、大便器接続手前で25Aに絞るものなのでしょうか。

実際の設計図などでは上記のような例だと、取り出し50A、洗面器1台取り出しごとに絞り40A,32Aとなり末端の大便器25Aとなるような感じになると思います。
均等表を使えばこのような感じになるとは思いますが。

このあたりの疑問が解消できずモヤモヤしてしまっています。
ご教示の程宜しくお願い致します。

引用あり
パスワード
1,101 hits

22084) 器具給水負荷単位による給水配管径について教えてください FVFV 23/3/10(金) 17:59
22096) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい... hiromori 23/3/25(土) 12:39
22102) Re:器具給水負荷単位による給水配管径につい... FVFV 23/3/28(火) 13:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
503 / 1905 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free