|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
84 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22106) エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/3/31(金) 20:10
22113) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/4(火) 23:07
22114) Re:エアハンのリモコンについて
masa
23/4/5(水) 1:31
22132) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/11(火) 23:08
22115) Re:エアハンのリモコンについて
いのさん
23/4/5(水) 7:52
22133) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/12(水) 8:28
22113) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
- 23/4/4(火) 23:07 -
ありがとうございます。
冷却方式の「水冷」とか「空冷」と言うのは,クーリングタワーを使用するか,ヒートポンプ式のようなものか,と言うことでしょうか?
疎くてすみません。
引用あり
パスワード
22114) Re:エアハンのリモコンについて
masa
- 23/4/5(水) 1:31 -
水冷と呼んでいるのは、冷水を供給して冷却コイルで冷却するタイプです。
この場合は、熱源設備(冷凍機、冷水チラーなど)で冷水を供給する必要があります。
木村工機のマイティリモコンを利用する制御盤は、直膨コイルのタイプと水冷タイプの両方があります。
水冷タイプの場合は、熱源から冷水が供給されている事が前提で制御されます。(熱源の運転制御は、別途行われている事が前提です)
引用あり
パスワード
22115) Re:エアハンのリモコンについて
いのさん
- 23/4/5(水) 7:52 -
masa様 補足ありがとうございます。
紛らわしくてすみません。
熱源の方式により制御が大幅に変わります。
一般に空冷式は ビル用マルチエアコンの大型判です。エアコンのような室外機があります。
水冷式は熱源機により冷温水(ブライン含む)を作ってそれをエアハンに運びます。
熱源機は空冷チラー、水冷チラー、吸収式冷凍機、吸着式冷凍機などです。
水冷チラー、吸収式冷凍機、吸着式冷凍機はクーリングタワーが必要です。
水冷式では付属機器が多くそれぞれで制御が必要なので制御盤が大きくなります。
説明が下手で申し訳ございません。
引用あり
パスワード
22132) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
- 23/4/11(火) 23:08 -
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
22133) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
- 23/4/12(水) 8:28 -
どうもありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
84 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free