22114) Re:エアハンのリモコンについて
masa
- 23/4/5(水) 1:31 -
水冷と呼んでいるのは、冷水を供給して冷却コイルで冷却するタイプです。
この場合は、熱源設備(冷凍機、冷水チラーなど)で冷水を供給する必要があります。
木村工機のマイティリモコンを利用する制御盤は、直膨コイルのタイプと水冷タイプの両方があります。
水冷タイプの場合は、熱源から冷水が供給されている事が前提で制御されます。(熱源の運転制御は、別途行われている事が前提です)
引用あり
パスワード
859 hits
▼
22106) エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/3/31(金) 20:10
22107) Re:エアハンのリモコンについて
masa
23/4/1(土) 2:11
22108) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/1(土) 12:26
22109) Re:エアハンのリモコンについて
いのさん
23/4/3(月) 7:04
22110) Re:エアハンのリモコンについて
いのさん
23/4/4(火) 7:06
22113) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/4(火) 23:07
22114) Re:エアハンのリモコンについて
masa
23/4/5(水) 1:31
≪
22132) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/11(火) 23:08
22115) Re:エアハンのリモコンについて
いのさん
23/4/5(水) 7:52
22133) Re:エアハンのリモコンについて
管材屋あきやん
23/4/12(水) 8:28