| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
206 / 1888 ←次へ | 前へ→

22371) Re:なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/13(水) 15:50 -
  
ご回答ありがとうございます。

フィルタ自体はきれいなんですよね。
液バック現象とかいろいろ考えたのですが。

天井内部に外気流入があります。
ロスナイ+局所で3種換気なので、外部から引っ張っています。
そこでなんちゃって外気処理を考えたわけです。

結露の問題は設備屋になってからずっと解決できていないです。

引用あり
パスワード
1,609 hits

22362) なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/11(月) 12:11
22366) Re:なんちゃって外気処理空調機 ポチョムキン 23/9/12(火) 19:09
22368) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 10:44
22367) Re:なんちゃって外気処理空調機 lan lan 23/9/12(火) 20:17
22369) Re:なんちゃって外気処理空調機 烈空座 23/9/13(水) 12:29
22371) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 15:50
22377) Re:なんちゃって外気処理空調機 烈空座 23/9/16(土) 10:45
22379) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/19(火) 10:14
22370) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 15:47
22373) Re:なんちゃって外気処理空調機 えんとろぴー 23/9/15(金) 8:14
22375) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/15(金) 10:50
22374) Re:なんちゃって外気処理空調機 lan lan 23/9/15(金) 10:49
22376) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/15(金) 10:51

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
206 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free