| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
198 / 1888 ←次へ | 前へ→

22379) Re:なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/19(火) 10:14 -
  
お世話になっております。

そうなんですよ、断熱を増やせばいいと思って冷媒管(20mm)保温に対してさらにGW25mmをまいたり、GWやめて独立気泡断熱材(湿気対策)したり。

どんどんチャンバーも冷媒もドレンもダウンベストを着ているようにふかふかになってしまうんです。

100mmくらい断熱まけばほぼ100%結露を抑えられるのですが。現実的に無理かなぁと。断熱以外の対策を見出しているわけです。

簡単なのは外気処理でSOA入れて、不意の生外気を避けるがベストでしょうけど、既存改修ですと外気処理装置入れられないので。

引用あり
パスワード
1,170 hits

22362) なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/11(月) 12:11
22366) Re:なんちゃって外気処理空調機 ポチョムキン 23/9/12(火) 19:09
22368) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 10:44
22367) Re:なんちゃって外気処理空調機 lan lan 23/9/12(火) 20:17
22369) Re:なんちゃって外気処理空調機 烈空座 23/9/13(水) 12:29
22371) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 15:50
22377) Re:なんちゃって外気処理空調機 烈空座 23/9/16(土) 10:45
22379) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/19(火) 10:14
22370) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/13(水) 15:47
22373) Re:なんちゃって外気処理空調機 えんとろぴー 23/9/15(金) 8:14
22375) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/15(金) 10:50
22374) Re:なんちゃって外気処理空調機 lan lan 23/9/15(金) 10:49
22376) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/15(金) 10:51

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
198 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free