| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 41 ページ 前へ→

23291) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
[NEW]  水処理ケイスケ  - 26/1/27(火) 11:33 -
  
最近の異常気象を考えると.....
デンスイさんがおっしゃっている様に側溝から雨水等が逆流し、
浄化槽水没なんて事も起こりうるのでは.....
放流ポンプで浄化槽排水を圧送し、配管に逆止弁設置して逆流防止とするのが良いのではと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23290) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
[NEW]  デンスイ  - 26/1/27(火) 11:09 -
  
私が気になるのは放流先の側溝からの

逆流は考慮されていますか?

その事を考慮に入れて検討された方が

宜しいかと・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23289) Re:【消火栓・SP兼用ポンプ】
[NEW]  どんちゃん  - 26/1/26(月) 11:54 -
  
低層部の枝管に減圧弁を設けて対応していますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23288) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
[NEW]  12BY7A  - 26/1/25(日) 22:14 -
  
こんばんは 

放流ポンプは、基本圧送ですので浄化槽の深さは任意です。浅くてもかまいません、道路下のみ深くすることで高い側溝へ放流できます。

トラフはその通りで結構です。道路面よりの衝撃荷重をVPへ直接的に伝えないようにするものです。

ヒューム管自体で放流管にしても良いでしょうが、太さの丁度良いのがありますかどうか。ヒューム管をさや管にしても良いでしょうね。トラフと同じ意味になります。

鋳鉄管もヒューム管と同じです。4とか5mの管があり、放流水を通すこともできます。水道の配水管に使われるダクタイル鋳鉄鋼管が適当だと思います。

基本、圧送管とさや管は組み合わせても組み合わせなくても結構です。浅くするならさや管等を使わなければならないのではないでしょうか。

交通量、路床の状態、舗装厚等色々なデータが無いと、最低埋設深は出せないのではないでしょうか。車に踏まれて割れない材質でなければ、路盤に食い込む管底400なんて浅埋設は難しいと思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23287) 【消火栓・SP兼用ポンプ】締切166m時の過圧と一次圧力調整弁の要否について
[NEW]  トルーマン  - 26/1/23(金) 17:15 -
  
17階建て共同住宅(東京都千代田区)で、広範囲型2号消火栓および共同住宅用スプリンクラー設備を設置しています。
内栓・SP兼用ポンプは B1階設置、締切全揚程166m です。

東京都の「予防事務審査・検査基準」に、
管類の使用最大圧力値が1.6MPa以上はSch40以上
と記載があります。

今回、圧損計算の結果、以下の過圧が生じています。

B1階(ポンプ同一階)の消火栓:器具に 約1.2MPa 加わり、消火栓の圧力範囲を超過

11階のSP:ヘッドに 約1.07MPa 加わり、ヘッドの圧力範囲を超過

設計図面上は 一次圧力調整弁(一次減圧) の記載がありません。

【質問】

ポンプ吐出側に一次圧力調整弁を設けて吐出圧を下げれば、上記(消火栓・SPヘッドの過圧)は解消可能と考えてよいでしょうか。

その場合、上階(最遠点)の必要放水量/必要圧力を満足できるかの判断は、実務上どのように整理・協議されていますか(運転点基準、締切基準など)。

もし一次減圧で整理しにくい場合、**低層側のみの減圧(ゾーニング、減圧弁、減圧ノズル等)**が一般的な対応でしょうか。


同様案件での対応例や、所轄協議時に求められた整理方法があれば教えてください。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23286) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
[NEW]  裕次郎  - 26/1/23(金) 1:23 -
  
ご回答ありがとうございます。
聞いたことあるような、、、ない様な、、、、です。
設備のことよくわからないのでと言われて質問されても良いですが、
自分でももう少し勉強してほしいものですね。
授業料もらっていないのに、なぜ色々教えないとならないのか。。。。

あら。愚痴ってしまった(;゚ロ゚)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23285) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
[NEW]  tomosaki  - 26/1/22(木) 20:03 -
  
返信、ありがとうございます。
宅内の工事が専門で、道路内の工事が不慣れでイメージできませんでした。

>放流ポンプを設けます。
ポンプ設置ということは自然勾配ではなく、宅内側を低く(深く)して圧送することで良いでしょうか?

>トラフ被せる
トラフがどのような物か知りませんでした。
調べましたら、U字溝を逆さまにしたような物でしたが、その中にVP管を入れる解釈で良いでしょうか?

>ヒューム管でさや管つけるとか、
こちらもヒューム管をさや管とし、中にVP管を入れる解釈で良いでしょうか・


>鋳鉄管でとか
鋳鉄管なら強度的に問題ないかと思いますので、接続したい側溝(深さ400o)まで
自然勾配ということでしょうか?

放流ポンプとさや管の組み合わせが理解できていません。
もう少し教えていただけると幸いです。

浅埋設のVP管にコンクリ防護は、理解できましたし手間が掛かりすぎるのも
分かります。
VP管の最低土被りは何ミリ以上必要なのでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 12BY7A  - 26/1/20(火) 21:26 -
  
こんばんは  自宅からです

もし、私がこのような現場を担当したとすると、放流ポンプを設けます。
トラフ被せるとかヒューム管でさや管つけるとか、鋳鉄管でとか色々検討するとは思いますが、一番トラブルが少ないと思います。安くしたければ井戸枠でポンプ槽を作れば良いだけです。
どうでしょうか。
どうしてもVPでやりたいのであれば、コンクリ防護が必要かと思いますので、手間で高くなってしまいのます。アロンに計算載っていますので、計算してみれば良いと思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/20(火) 19:50 -
  
説明が分かりづらく申し訳ありません。

住宅の浄化槽の放流先を検討しておりまして、全面道路(4m)の宅地側に側溝がなく
道路反対側に側溝(深さ400o)があります。
そちらに接続したいのですが、横断予定の配管(VP100)の土被りが少なく浅埋設に
なってしまいますので、役所から強度が大丈夫という書類提出を言われ困っています。

アドバイスを頂けましたら幸いです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23282) Re:立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
 シニア70%  - 26/1/19(月) 10:48 -
  
教示ありがとうございます
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23281) Re:立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
 どんちゃん  - 26/1/19(月) 10:43 -
  
ご認識の通りです。
その場合、検査時にSFD確認人員もプラス1名になりますよね。
私は設計図が水平区画であっても竪穴区画に変更してもらって分岐ダクトにSFDを設置します。
SFDサイズも小さくなるのでメリット多いですよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23280) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 いのさん  - 26/1/17(土) 15:47 -
  
側溝どうしをつなぎたいとのことですが

側溝に深桝を取り付けてかぶり厚を確保する方法があります

例えば両方の側溝に1000mmの深さの桝を切り込み

800mmあたりで桝どうしをつなぐことができます

桝と配管の掃除ができること(定期的に清掃が必要です)
配管に曲がりがないことが条件となります

再考よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23279) 立て穴区画が形成されていない立てダクト設置SFD
 シニア70%  - 26/1/16(金) 15:20 -
  
    3階建以上の建築物の立てダクトで各階にダクト分岐が有りますが、立て穴区画が形成されていない為に各階床にSFDを設置しています。
煙感知器およびSFDからの配線は連動制御器に接続されています。
警戒階からの火災発生時の煙を遮断させる為には、煙感知器からの信号を警戒階床と上階床のSFDを連動閉止させなければならないと思いますが、認識が合っているでしょうか。どなたか教示願います。
法的根拠や技術指針等あれば同時にお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23278) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 管理人(Yoh)  - 26/1/16(金) 14:09 -
  
> 裕次郎 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
 tomosaki  - 26/1/15(木) 20:13 -
  
道路を横断して反対側の側溝に接続する場合での土被りについて質問させていただきます。

道路幅員4m、側溝の深さ400oで、管種はVP100です。
占用工事申請をして接続予定ですが、側溝が浅いので塩ビ管の土被りが必然的に浅くなります。一般的に土被り600oとありますが、もちろん勾配が乗りません。

浅埋設でも強度的に大丈夫という計算式の提出を言われました。
そのような淺埋設で管径、管種別の埋設可能な資料がありましたら、教えて下さい。
よろしくおねがいいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23274) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 ハイス  - 26/1/13(火) 22:58 -
  
(記載された根拠ではありませんが、)公共建築工事標準仕様書及び公共建築設備工事標準図に規定されているものは、公共建築工事標準単価積算基準に示されている(連動している)と理解しています。

そのため、標準仕様書及び標準図には「モルタル及びロックウール等で充填」とあることから、積算基準の歩掛り(配管工[人])に含まれていると考えます。

また、改修工事の場合は、率計上のスリーブ費及びはつり補修は計上しないことから、上記の歩掛りが該当すると思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23273) Re:設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 どんちゃん  - 26/1/11(日) 14:09 -
  
スリーブ費で計上ではダメなのでしょうか?
↓積算基準より

へ.配管類のためのスリーブ費は、配管工事の工事費に対し、次の率にて別途に計上する。
・鉄筋コンクリート造の空気調和設備工事は9%
・鉄筋コンクリート造の給排水衛生設備工事(ガス設備工事を含む)は10%
・鉄骨鉄筋コンクリート造の空気調和設備工事は6%
・鉄骨鉄筋コンクリート造の給排水衛生設備工事(ガス設備工事を含む)は7%
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23272) 設備積算でボイドの配管貫通穴埋め費必要?
 裕次郎  - 26/1/9(金) 18:41 -
  
ある所から。
配管工事で「ボイド」であらかじめ穴開けをします。
そこに配管を通します。
貫通配管は「不燃材料です」
その場合に、モルタルで通常穴埋めしますが、そのモルタル穴埋めの費用を積算で入れろ!!と要求されています。
今までそんな要求されたの初めて。
「複合単価に含まれています」と説明しても、
その複合単価に含まれている根拠を出してくれないと納得できない!!!

AIに聞いても「複合単価に含まれる」、積算の解説書を見ても「複合単価に含まれる」との回答。

誰かご存じないでしょうか????

国交省の営繕部に聞かないとダメ????
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23271) Re:高圧ダクト
 せんじん太郎  - 25/12/25(木) 11:33 -
  
masa様 ありがとうございます。
圧力線図の作成が必要なのですね。
過去ログもありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23270) Re:高圧ダクト
 masa E-MAIL  - 25/12/25(木) 10:43 -
  
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)では、常用圧力500Paを超えるダクトが高圧ダクトとなります。
したがって、常用圧力(通常運転時の圧力)で500Pa以下のダクトは低圧ダクトとなります。
厳密な通常運転時のダクト内圧力線図を作成して、500Paを超えないダクトは低圧ダクトで制作できます。
なお、ダンパー操作による風量調整後のダクト内圧力を作成する必要があります。
ダンパー前後で圧力差が生まれるので注意してください。(枝ダクトも含めて、全てのダクト内圧力を計算する必要があります)
以下の過去ログも確認してください。

https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1837.htm
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 41 ページ 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free