| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 49 ページ 前へ→

23451) Re:暖機運転の推定方法について
[NEW]  管理人(Yoh)  - 26/11/3(火) 9:57 -
  
投稿者名に「素人」などの単語を使うのは、ルール違反です。
済みませんが、「投稿者名」を変更して、
再度、スレッドの立ち上げ(新規投稿)を行ってください。

「投稿者名」は、
同じような名前ばかりになってしまうことを避けるため、
ルールで提示したような条件を設けています。

もう一度 『利用時のルール』をご確認いただき、主旨をご理解ください。

こちらのスレッドは、再投稿を確認後に、
当方で削除しておきますので、このままで結構です。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23450) 暖機運転の推定方法について
[NEW]  素人  - 26/11/3(火) 0:48 -
  
今年施工管理になったど素人です。

施主さまから、『この建物を5℃から25℃にするまでどれくらい時間がかかるのか?』というご質問を受けました。自分なりに考えたところ、室内の空気を温めるために必要な負荷は、部屋の容積が1フロア6460m3で4階建なので、25840m3であり、空気の体積比熱0.33から、0.33×25840×20 /860=198kWhであり、導入しているチラーが定格500kWであることから、198/500×60=約24分以上=30〜40分程度?と思いました。
実際は鉄筋コンクリート構造なので蓄熱分もありますが、参考程度には使用できる数字でしょうか
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23449) Re:施工計画書及び要領書
[NEW]  アクセルジャパン  - 26/10/31(土) 22:48 -
  
返信ありがとうございます。
一応ひな形はあるのですが古くなってきたので更新検討してみようと思います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23448) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして
[NEW]  しょうちゃん  - 26/10/30(金) 17:57 -
  
メーカー見解がまだ出ていませんが
出てきましたら 報告させていただきます。

ありがとうございました
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23447) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして
[NEW]  モクモク  - 26/10/29(木) 23:11 -
  
施工品質によるものなのか、熱伸縮によるものなのか、非常に興味深い内容です。
施工時が乾燥環境であれば水分による気泡・空隙発生は考えられません。
メーカー見解書、私も心待ちにしています。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23446) Re:施工計画書及び要領書
 モクモク  - 26/10/26(月) 23:03 -
  
サブコン渡り歩いているものです。どこでもひな形はあります。公共建築工事標準仕様書(国土交通省 大臣官房営繕部)、SHASE-S(空気調和・衛生工学会規格)の両方があったりします。どのひな形でもいいと思いますが、あくまでもベースと考えます。
現場や工事規模に応じた「アレンジ」は必須であり、時短のアイテムにすぎないと。
客先要求仕様とコストに応じて対応できるか否かが重要です。
まずは手元にあるひな形から、あなたが思うお客様仕様を構築してみてはいかがでしょうか。それは違うと言われたら別案を出してみる。その姿勢は必ず評価されるはずです。
いずれは後輩たちに頼られる人になると思いますよ。
ダイレクトな回答ではなく申し訳ありませんでした。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23445) 施工計画書及び要領書
 アクセルジャパン  - 26/10/26(月) 12:39 -
  
現在施工計画書及び要領書をエクセルで先輩が持っているものを使用しています。
ただ規格が古くコピーして修正したりで大変なのでひな形の購入を検討しています。
今見てるのだと四電工さんが出しているものがあり検討しています。
みなさんはどのようなソフトでやっていますか?
また四電工さんのソフトでやっている方いたら感想教えて下さい
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23444) Re:告示1422号
 せんじん太郎  - 26/10/15(木) 14:33 -
  
masa様
ご返信頂き、ありがとうございます。

耐火構造の内容、理解できました。
詳しくお教え頂きありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23443) Re:告示1422号
 masa E-MAIL  - 26/10/15(木) 14:12 -
  
建築基準法施行令第112条
(中略)
20 給水管、配電管その他の管が第一項、第四項から第六項まで若しくは第十八項の規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第七項若しくは第十項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第十一項本文若しくは第十六項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
(以下略)
上記より、「準耐火構造の防火区画」には、第七項、第十項の耐火構造が含まれます。
したがって、告示1422号は、耐火構造の区画貫通にも適用できます。
ただし、告示で規定されているのは2時間耐火構造までなので、3時間耐火構造を要求される梁等では適用できません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23442) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして
 しょうちゃん  - 26/10/15(木) 8:37 -
  
返信遅くなり誠に申し訳ございません。
アドバイス本当にありがとうございました。
現在 メーカーさんからの見解を待っている状況で
現場ば狭い閉塞されたピットであったので 夏場に給湯メイン配管から伝わる周辺温度の影響も
大いに考えられるとの
話だけもらっておりますが
周辺温度が50度 40度で その様な継手脱落が起きるのか
などの検証をメーカーさんも されたことがない様で
見解書が出ましたらまた報告させていただきます。
ありがとうございました。せつび
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23441) 告示1422号
 せんじん太郎  - 26/10/14(水) 13:49 -
  
告示1422号にて、
給排水管の区画貫通可能な外形が定められていますが、
耐火構造の区画貫通に適用することは可能でしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23440) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/10/14(水) 8:40 -
  
こちらこそ有難うございました。
また何かかあればお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23439) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 モクモク  - 26/10/13(火) 21:46 -
  
回答アップありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23438) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして
 管理人(Yoh)  - 26/10/13(火) 9:22 -
  
> しょうちゃん さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23437) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/10/9(金) 15:27 -
  
便覧(p.199:第7章排水通気設備7.4排水・通気方式(3)間接排水)の内容について質問したのですが、SHASEへの質問の回答は下記のような内容でした。
(なお便覧P.200表7・8とSHASE-S206P.143表9・4の「間接排水とする機器、装置及び配管末端の開口方法」の表は、ほぼ同じです)

参照元であるSHASE-S206、P142の9.5間接排水のページ下の方にある
「ここで、表9・4に掲げた間接排水とすべき機器・装置の配管末端は、間接排水とすべきものである。しかしながら、現実的に器具などの排水管の高さ上又は平面上の位置関係及び湯気の漏えい防止などの点から間接排水とすることが困難である場合には、間接排水と同等以上の効力のある逆流防止対策を講じることが必要である」
と付記【同等以上の効力のある場合は、このかぎりではない】

但し指摘内容について次回改定時の追記するかはSHASE-S206との整合性を踏まえて、便覧改定委員会内で検討する。
との事でした(便覧は修正する可能性あるがSHASE-S206は今のままのようです)。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23436) Re:配管切断ってどこまで含まれる?ほか
 からあげまんじゅう  - 26/10/8(木) 9:57 -
  
ご回答ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23435) Re:配管切断ってどこまで含まれる?ほか
 雅彦  - 26/10/7(水) 18:07 -
  
几帳面な人らしいですね。
貴方に比べるとかなりいい加減な人間ですが、設備設計・積算・管理をしております。
以下に、いい加減な私の考えを書いてゆきます。・

1)配管の切断は・・・
 あなたが参考にしている資料には配管切断の単価(歩掛)はあるが、接続の単価(歩掛)は無いと思います。
 このことより、「接続」は私は当然配管工事費に含まれていると解釈をしています。プラグ打ちは「接続」と同じ配管工事なので別途で計上するのはおかしいと思います。
 最も、作業がそれだけで数ある場合(通常の配管工事がない場合)はかなりの手間をかけて代価表を代価表を作成しなければ工費が出てこないと思います。

2)同様に排水管を切断したあと・・・
 モルタル詰めなども配管工費に含まれているので、計上はできないでしょう。ただ1)と同じように通常の配管工事がなければ、代価表を作る必要があるでしょう。

3)撤去の積算では50A以下の・・・
 何処に書かれているか知りませんが、私はすべて拾って計上しています。改修工事では50A以下の配管ばかりの撤去などということはよく出てきます。その作業を無視することなどできないでしょう。

4)発生材処分費の算出方法・・・
 私は知りません。

5)部材を入力すると重量や容積が呼び出されるエクセル・・・
 自動で呼び出されるのであれば、マクロまたは計算式が入っているのでしょうから、それを調べたら根拠が見つかると思います。

6)塩ビライニング鋼管は・・・
 私は躊躇わずに金属くずに入れています。モーターの付いた樹脂製の換気扇なんかは躊躇わずに廃プラに入れます。

4)以外は以上のようなやり方で官庁にも提出しています。
担当者により、疑問を受けることもありますが、相談してお互い納得できる方法(担当者の主張通りも含めて)で納まっております。

力を抜いて、もっと気楽でいいんじゃないでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23434) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして
 どんちゃん  - 26/10/6(火) 12:10 -
  
エスロハイパーAWのすっぽ抜けの原因は
�@スクレーパーがきちんとされていなかった
�A融着部分に水等付着したまま融着
の2点の可能性が高いです。
乾燥した状態でスクレーパー後にアセトンで清掃して融着すれば抜けることはまずないかと。
メーカーに分析出しているのであれば原因がはっきりすると思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23433) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして
 純ぼう  - 26/10/6(火) 9:09 -
  
興味ある事象ですね。

同じ条件で外れていない部材も検証してみてはいかがでしょうか。
比較する事で原因が分かるかも知れません。

出来ればメーカーの報告書を知りたいのと、今後の施工に参考に
したいです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23432) エスロハイパーの周辺温度につきまして
 しょうちゃん  - 26/10/5(月) 22:42 -
  
設備屋人生もあとわずかな者ですが 
先日 3年前に施工をした エスロハイパーAW 80Aの配管が綺麗に外れました。
現在はメーカーさんに外れた部材を 検証してもらっていますが おそらく施工が悪いなんらかの提示が示されるとは思います。
しかし融着の状況も
しっかりしている様であり
インジゲーターも綺麗に出ておりました。
3年間も普通に加圧送水しており
何も無かったものが突然として 
すっぽ抜けるなど有るものかと 私の今までの自信を持って客先にも勧めてきた
エスロハイパーの絶対的信用が揺らいでおります。
施工環境として すごく容積の小さい 閉塞されたピット内に保温をせずに配管をしており
隣には給湯メイン配管が並走し ピット内部の温度は夏場であれば おそらく50度近くになっていると考え
 ポリエチレン管の特性を調べると 温度に影響されるとあったので
そちらに起因したことによってでは無いかと思い もし 
その様な経験をされた方がおられましたらば お話を聞かせて頂きたく思いました。
どうぞよろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1 / 49 ページ 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free