| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
17 / 44 ページ ←次へ | 前へ→

23015) スリーブ取付の品質管理について
 34年目  - 25/6/13(金) 11:28 -
  
 昨今、スリーブの写真管理が全数写真必要となってきておりますが、皆さんの現場はどうでしょうか?地中梁・床スラブ・壁・梁等デッキスラブにしても同様全数写真管理が原則となっている現場は大規模現場(スーパーゼネコン)以外でもそうなのでしょうか?
私は日ごろからこの作業について疑問を持たずにはいられません。昔はスリーブの写真なんて、言われた箇所やフードが付くスリーブくらいで写真管理してます!って感じだったのですが。耐震構造事件からやたらスリーブが悪者扱いになったようで、ERI の検査でもスリーブの被りが50mm取れてないよ設備屋さん!じゃねえだろ!鉄筋屋に言えよ!って思いますが、いかんせん我々設備屋が鉄筋の被り調整をしている始末ですよね。
 厳密にいえば、構造体に関わることは、建築なので建築が鉄筋屋に言って被りの調整やって、是正前と是正後の写真を撮る作業をするのが元請であり、工事区分の責任区分であると私は思いますが、皆さんはどうでしょうか?
 あとスリーブ写真を全数とって品質管理してます。というパフォーマンスはいらないと思いますが。実際、誰がスリーブの写真を全数見たとして、被り50mm取れてないじゃん!はい、今からハツッてやり直し!って言われたことはありません。
元請建築の為にやっている感が強く、非常に面白くない作業としてスリーブの写真管理は苦痛でしかありません。皆さんはどうでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23013) 非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
 トルーマン  - 25/6/13(金) 10:16 -
  
排煙を初めて施工する、サブコンの現場監督です。
今、施工図作成している、現場で教えて頂きたいです。
建物用途は千代田区の17F建て分譲マンションになります。
非常用EV兼附室の排煙設備は押出排煙になっています。
押出排煙の給気口の面風速が9.7m/s(給気ファン風量30600CMH)となります。
排気口側の面風速が6.25m/sとなります。
これで良いのか基準がわかりました。
なにか基準等はあるのでしょか?
他にも給気ダクトの板厚や工法(アングルフランジ、高圧1ダクトでの補強)も基準があれば教えてください。
また、排煙ダクトは竪穴区画を躯体ダクトとして、天井内横引きを角ダクトにします。
設計図では、横引きダクトは耐火ダクト(1.6t+RW25t)で施工して排煙口まで、その場合の排煙口にはHFDは不要なのでしょうか?設計図では有りとなっています。
不要とはならないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23012) 特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。
 トルーマン  - 25/6/13(金) 9:44 -
  
排煙を初めて施工する、サブコンの現場監督です。
今、施工図作成している、現場で教えて頂きたいです。
建物用途は千代田区の17F建て分譲マンションになります。
特別避難階段の附室に排煙設備を設けます。竪穴区画内に排煙ダクトを設けます。
ダクトの板厚ですが、建築基準法では排煙風道は不燃材料で造ること。(施行令第126条の3)とあり、法的には板厚の記載がありません。
標準仕様書をみると、排煙ダクトの板厚の記載があり、高圧ダクト(当該現場では静圧600Paと機器表に記載)に該当し、寸法によりますが、0.8〜1.2tになります。
この板厚を守っていれば良いのでしょうか?何か法的根拠はあるのでしょか?
あと、排煙口のサイズ選定も合わせて教えて頂きたいです。
排煙口の開口面積等は法的基準がなく、新・排煙設備技術指針では排煙口に要求される面風速は10m/s以下とあります。
給気口の面風速が4.3m/s、排煙口の面風速が4.8m/s(排煙ファンの風量15840CMH)
この程度の風速になる様にサイズ選定を行えば問題ないでしょうか。
どなた様かご教授ください
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23010) Re:片切スイッチとフル2線式リモコンスイッチについて
 デンスイ  - 25/6/12(木) 16:20 -
  
おそらくはリモコンスイッチONが優先で
各部屋のBスイッチが機能するのかと・・・

一斉消灯が遠隔で可能になるのではと
推察します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23009) 地中梁のダクト貫通について
 アベニー  - 25/6/12(木) 11:44 -
  
設備設計に関わってきましたが、実際の施工には詳しくなく、判断に持っているため助言をいただければと思います。
マンション地下の共用室から土中へ、地中梁を貫通するダクトの施工について
@つば付スリーブ、又は止水リングを用いたスリーブ内にダクトを通し、コーキング材等で穴埋め。
Aつば付実管スリーブ
どちらかで行うしかないかと考えています。
どちらの方式を選んだ方がよいか、先輩方の意見をいただければと思います。
もしくは他にもっと良い方法があれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23008) Re:片切スイッチとフル2線式リモコンスイッチについて
 Shiro  - 25/6/12(木) 9:37 -
  
セレクタスイッチは事務室にありました。
気になったのは、なぜ2種類設置する必要があったのかが全くわからないというところです。
昔はそう言った考え方があったのかなとか思いまして、、、、
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23007) Re:片切スイッチとフル2線式リモコンスイッチについて
 デンスイ  - 25/6/11(水) 19:03 -
  
リモコンスイッチは他(例えば管理人室とか)にも
無かったでしょうか?

想像するに、帰宅時とか夜間消灯時間に遠隔操作
出来るようになっているのかと思います。

配線は現場を見ないとわかりません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23006) Re:クリーンルーム内の防爆仕様について
 こてつ  - 25/6/10(火) 17:02 -
  
こちらのメーカーに問い合わせしてみて下さい。

https://www.kamata.co.jp/html/clean/cleanbooth/explosion-resistance.html
https://www.ray-tech.co.jp/products/explosion-proof.html
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23005) クリーンルーム内の防爆仕様について
 働きすぎ改革推奨中  - 25/6/10(火) 11:20 -
  
クリーンルームの設計を行いました。
そのうちの一部屋に、防爆仕様の部屋を壁を作り部屋を設けたい。
これが施主からの依頼です。

この場合、防爆仕様にしたら何を変更しなければならないのでしょうか。
現在の設備は以下の通りです。
外調機にてOA、FFU、VAV、PACとFFUでSA、差圧ダンパー

※局所排気は、施主工事です。

防爆仕様の注意点、必要事項を知りたいです。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23003) 片切スイッチとフル2線式リモコンスイッチについて
 shiro  - 25/6/9(月) 11:40 -
  
既設改修計画の物件で、現場確認に行った際なんで室の照明スイッチとして2種類設置しているのだろうと思い操作してみたところ、片切スイッチでもリモコンスイッチでも同じ照明の入切が
可能になっており、その様なスイッチの室が何室もありました。
改修計画する上でまずその様なスイッチ計画をした意図がなぜなのか分からず、当時の時代的にそのような考え方があったのかお分かりの方教えて頂けないでしょうか?
(対象物件は約30年前に建設された施設)
また、どのように配線(システム)になっているか分かりますでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23002) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
 ケビン  - 25/5/23(金) 18:35 -
  
ご回答ありがとうございます
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23001) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
 masa E-MAIL  - 25/5/23(金) 14:15 -
  
そのとおりです。
以前VE案で、屋内消火栓と連結送水管の兼用をやめて、屋内消火栓のみJIS G3452とする案が出た事がありました。(連結送水管のみJIS G3454とする)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23000) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
 ケビン  - 25/5/23(金) 14:03 -
  
ご回答ありがとうございます。

予防事務審査Uを確認したのですが「1.6MPa未満で使用が可能」と記載があるのは
第4章 屋内消火栓設備の欄にある「1.6MPa以上となる場合はJIS G 3454とする」と記載がありましたが、そのことになりますでしょうか
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22999) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
 masa E-MAIL  - 25/5/23(金) 13:34 -
  
東京消防庁の「予防事務審査基準」では、屋内消火栓、スプリンクラーの配管でJIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)を使用した場合は、最大使用圧力 1.6MPa未満で使用が可能です。
ただし、一般的に JIS G 3452の最大使用圧力は、公共建築仕様などでは1.0MPa未満です。
例外として、屋内消火栓配管と連結送水管を兼用する場合は、連結送水管の規定が適用されるので、設計送水圧が1.0MPaを超える場合は、JIS G 3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)としなければいけません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22998) 消火配管の管種(SGP)の圧力について
 ケビン  - 25/5/23(金) 13:09 -
  
はじめまして 
東京都で消火配管(スプリンクラー・屋内消火栓)の工事をしています。
配管の管種(SGP)に関して教えて頂きたいです
私の認識ではSGPの仕様では1.0MPaまでと思っていましたが
別の工事担当者によっては1.6MPaまで使用しているとも聞きました
理由としては「試験圧2.5Mpaは使用圧力のx1.5の圧力に耐え得るから」
とのことですが実際の所はどうなのでしょうか

教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22997) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 ほぐほぐ  - 25/5/22(木) 9:11 -
  
こまつ様
投稿有難うございます。大変感謝申し上げます。
一人では勉強しきれないなと痛感致しました。

茶本でε:絶対粗度(1.5x10^-4)と書かれていたので、εは「1.5×10^-4」で
変わらない数値だと思っていました。
なので、理由もなく何となくですがλ=絶対粗度=摩擦係数になるのだと思い込んでおりました。やばいですね。恥ずかしいです。

茶本にかかれているε:(1.5×10^-4)は決定された計算式ではない、都度、材質で変わる絶対粗度なのだときちんと理解できました。
昨日は直管部分の損失を計算していたのですが、あまりにも数値が違うので頭がパンクしておりました。
ご指摘いただいた計算で1Pa/mで決めた口径になるかを計算してみたのですが、ニアイコールになりました。ちょっと嬉しい。

ご指摘、投稿して下さり有難うございます。
とても勉強になりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 こてつ  - 25/5/21(水) 17:48 -
  
摩擦係数λと絶対粗度εが入れ違ってます。
△Pa=摩擦係数λ×L/d×V^2/2×1.2
絶対粗度εは亜鉛鉄板(板状で縦方向に継目)0.15mm、PVCプラスチック0.03mm
かたや直管の摩擦係数λは茶本R6年版P565によると
λ=0.0055・[1+(20000・ε/d+10^6/Re)^1/3
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22995) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 ほぐほぐ  - 25/5/21(水) 11:43 -
  
こてつ様
ご回答有難うございます。
また、PVC製の摩擦抵抗線図も調べて下さり有難うございます。
今後は、この線図を利用して口径を決めたいと思います。
資料を読むと最後のページにPVCダクトは亜鉛鉄板の2/3(約70%)程度になる記載がありました。
これを根拠にして良いとお客様からOKを貰えたら、ダクト総延長=損失にできると思います。

とすると、私の計算式の考えは間違えていたのでしょうか。
亜鉛鉄板の線図を使用して口径を決めた時のPVC直管部分の損失計算式は正しいのかがわかりません。
損失1Pa/mで口径を決めているので、直管部分の損失は口径関係なしに
ダクト総延長=ダクト損失になると思っています。
材質が違うため単純に、口径ごとに粗度を掛ければいいのでは?と思い、質問を投稿しました。この部分について、わかる方おりますでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22994) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 こてつ  - 25/5/21(水) 10:02 -
  
PVCダクトの摩擦損失抵抗線図はこちらの文献に記載されています。
  ↓
https://www.jashcon.or.jp/publish/pdf/50/50gijyutu.pdf
ちなみにPVCダクトの摩擦損失は亜鉛鉄板製ダクトの70%弱とのことです。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22993) ダクト直管部分の圧力損失
 ほぐほぐ  - 25/5/21(水) 9:21 -
  
プラント配管設計を主業務にしており、会社にダクトの専門家もいないのでこちらに質問させて頂きます。

ダクト直管部分の損失について、考え方を教えて頂けないでしょうか。
ダクトサイズは、「建築設備設計基準」茶本の摩擦抵抗線図を参考に、等圧法1Pa/mで決めています。ですので、ダクトの直管部分の損失はダクト長さと同じになると理解しています。ダクト長さ=10mならば圧力損失も10mと考え計算してきました。
また、オーム社より出版されている「空気調和設備の計画設計の実務の知識」に圧力損失計算表が参考で掲載されているのですが、その表からもダクト長さ=圧力損失と読み取ることができます。

そこで、茶本の摩擦抵抗線図は亜鉛鉄板ダクトの線図であることに気付きました。
ダクト材質が塩ビならば、絶対粗度(PVC=0.03)を直管ダクトに乗じればいいのでしょうか?
△Pa=絶対粗度(0.03)×L/d×V^2/2×1.2
たまたまですが、新しい亜鉛鉄板の絶対粗度も0.03とPVCと一緒なので、今まで通りのダクト長さ=圧力損失として考えてもおかしくはないでしょうか。
皆様方の考え方を教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
17 / 44 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free