| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
2 / 47 ページ ←次へ | 前へ→

23407) 避雷設備の設計について・構造体接地について
 もみじあげ  - 26/9/7(月) 22:08 -
  
はじめまして。小規模な設計事務所で設備設計をしているものですが、私の他に設備が分かるものがおらずほとんど独学です。この度避雷設備が必要な規模の設計をすることになったのですが以下のことがさっぱりわからず教えてほしいのです。

・避雷設備の設計は皆さん自身で作図や計算をされていますか。ウワサによるとメーカーさんへ丸投げのケースが多いとも聞きますがどうなんでしょうか。

・構造体接地の仕組みがイマイチ分かりません。躯体の鉄筋/鉄骨に接地線を接続するのは分かりますが、最終的に電気がどこに逃げるのか?
 A型接地極やB型接地極は最終的に地面に繋がっているのでアースと同じかと思うのですが、構造体接地は基礎を通じて地面に電気が逃げる?ということなんでしょうか。

・構造体接地の際は接地抵抗値を2Ω以下にする必要がある、というのは理解しましたが、設計においてはどうやって2Ω以下になるような仕様を決めればよいのでしょうか?標準仕様書だと大地抵抗率を測りなさいとありますがこれが接地抵抗値にどう影響しているのかさっぱり分かりません。

どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23406) 制御盤結線図
 竹中コーム  - 26/9/2(水) 20:05 -
  
こんにちは

公共標準図の制御盤の単位装置の種類が色々とありますが、これらの結線図はどこで手に入るものでしょうか?

ネットに落ちている工事図面を見ると、たまに図面1枚にまとまっているのがありますが、各設計事務所はどのようにノウハウというか、この結線図を描いているのですか。建築家協会みたいなところが標準的なものを出しているのでしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23405) 空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/8/28(金) 14:00 -
  
「空調ドレン 配管は、昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準」により、雑排 水管や雨水配管などに直接連結してはならないとされているため、排水口空間のある間接排水として接続することになる」
とありますが、空調ドレン配管末端を雑排水汚水配管や桝へ接続する際はドレントラップを介して接続しているのが大半かと思います。
Copilotで最近の日建設計、NTTファシリティーズ、久米設計などの設計では法規どおりに、
「FCU・PACドレン→専用空調ドレン竪管→排水口空間→間接排水金物→雑排水管・桝」
のようです。
実際に要領図等を見られた方、本や御社資料もしくはネットページ記載等ありましたら、御教示願います。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23404) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 純ぼう  - 26/8/27(木) 8:52 -
  
これから何十年も使用する設備だと思います。
お金をかけてでも面風速を1m以下にする対策を講じた方が
安心ではありませんか?
安易な対応だと毎年苦労すると思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23403) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 だいのじ  - 26/8/26(水) 17:46 -
  
皆さま、ご提案ありがとうございます。防雪ネットが結構有効なのですね。いろいろと検討させていただきます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23402) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 だいのじ  - 26/8/26(水) 17:44 -
  
ご提案ありがとうございます。

>断面を広げて風速を落とす捕集空間
←断面は風速1m/sくらいになるよう、断面積を例えばガラリの1/2.5くらいにした方が良いのでしょうか。どのくらいの長さをとれば雪が落ちるでしょうか。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23401) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 いのさん  - 26/8/26(水) 17:35 -
  
勝手な案ですが

SA風量に余裕があるのであれば
SAからOAにバイパスダクトを設置して
OAの温度を5℃ぐらいにできないでしょうか?

ダクトに直接排水配管を接続(トラップ付き)
(できればサランロックを入れてドレンパンを付けれればよいのでけれど)

ひとりごとの案でした
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23400) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 こてつ  - 26/8/26(水) 15:07 -
  
防雪ネットを設置する方法があります。
ガラリとガラリチャンバーフランジの間に挟み込むように取り付ければ、雪の浸入を
相当程度防ぐことができます。                         
青森県で検討し、テフロンネット40メッシュを採用しました。(防雪ガラリとセット)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23399) Re:外気処理空調機への雪吸込み対策について
 klogic  - 26/8/26(水) 12:50 -
  
外部足場をできるだけ避けるなら、最も現実的なのは、OAガラリ直後の屋内側に「防雪チャンバー」を設ける方法です。

具体的には、次を一体で施工します。

気流を曲げる防雪バッフル・エリミネータ
断面を広げて風速を落とす捕集空間
SUS製の勾配付き水受けパン
凍結防止付きドレン
清掃用点検口

ただし、内部に必要な設置空間がなければ、防雪フード又は防雪ガラリへの改修が最終的には必要です。安価なフィルターを追加するだけでは、目詰まり・凍結の危険があり推奨できません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23398) 外気処理空調機への雪吸込み対策について
 だいのじ  - 26/8/26(水) 10:39 -
  
数年前に青森県で新築した病院で冬季に各系統のOAガラリから雪を吸込んでしまい、OAダクトからエアハンのフィルター部の間で水漏れが多数発生して困っています。いろいろ調べると雪を吸込まないようにするには面風速を1m/sくらいに抑えるべきだったようですが、2.5m/sくらいになってしまっています。OAガラリとエアハンは最大20mくらいの共板工法ダクトで勾配もついていないので、途中の各所で漏れています。ガラリの外側に防雪フードを取付けるとか、防雪ガラリに交換するなどの案が出ていますが、そのために足場を掛ける必要があり、かなりの高額になってしまいます。何か良い方法はないでしょうか。

添付画像
【雪の付着したOAガラリ(2).jpg : 95.5KB】

添付画像
【雪を吸込んだエアハン(2).jpg : 83.0KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 雪の付着したOAガラリ(2).jpg
・サイズ : 95.5KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 雪を吸込んだエアハン(2).jpg
・サイズ : 83.0KB
・ツリー全体表示

23393) Re:機械経費(損料・賃料)の積算について
 管理人(Yoh)  - 26/7/27(月) 16:41 -
  
> 石川 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23392) Re:機械経費(損料・賃料)の積算について
 masa E-MAIL  - 26/7/21(火) 11:06 -
  
賃料=供用日×一日当たり賃料です。
したがって、運転日で計上している場合は、供用日/運転日=1.18を乗じて、賃料=運転日×1.18×一日当たり賃料 として計上する必要があります。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23391) 機械経費(損料・賃料)の積算について
 石川  - 26/7/16(木) 17:12 -
  
機械経費(損料・賃料)の積算について教えて頂きたいです。

国の設備工事積算案件にて機械経費を損料(運転日)で計上している場合と賃料(運転日)で計上している場合があります。(例えば機械経費の項目で発動発電機:5日と計上している場合)

「発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排対1次〕 37/45kVA」(損料)を運転日で計上している場合
開示された設計書を見ると1.18供用日として算出されています。(15欄×1.18×5日)
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動・排対1次〕 37/45kVA は運転日数:110日 供用日数:130日 であり、運転日に換算するために130/110=1.18供用日として算出しているのは何となく理解できます。
しかし「発動発電機 ディーゼル発電機 45kVA」(賃料)を運転日で計上している場合も1.18供用日として算出しています。(賃料×1.18×5日)
賃料についても供用日と運転日の割合1.18を掛ける必要があるのでしょうか。

宜しくお願いします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23388) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 下小鳥  - 26/6/22(月) 21:38 -
  
相良営業所さん

教えていただき、ありがとうございます。
抵抗計算、風量調整が難しくなるという観点からも基本的には避けるべきなんですね。

当該ダクトは廊下系統のFCUのSAダクト(1,200CMH)で廊下の天井内で左右それぞれにある制気口(600CMH)に分かれる箇所でした。
今はFCU自体なくなってしまったので、すでにどうするか考える必要もなくなったのですが、教えていただいた理由であれば、同じ廊下に吹いてて風量調整を考えることもなと思うので、騒音が問題にならなければ採用してもダメとは言えない感じですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23387) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 相良営業所  - 26/6/22(月) 16:37 -
  
スパイラルのトンボダクト…分かります。答えがないですよね。


送風ダクトに関しては、ダクトの抵抗計算が難しいのでが避けたいです。
乱流が発生しますので、風量調整が難しくなります。
シビアな風量調整が必要なければ問題ないかと思いますが、250φはそれなりの
風量だと思われますので、避けるのが無難です。

太いダクトなので、施工的な見栄えの良さや材料の少なさで採用しても間違いではないと思います。

ダクトの目的や全体フローがあれば、皆さんアドバイスしやすくなると思いますよ。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23386) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 呑兵衛  - 26/6/16(火) 9:10 -
  
こんにちは.乱流による音の発生はどれくらい上がりますか?乱流で風速上がるメリットの期待の方が大きいのでは?教えてください.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23385) Re:設計業務の調査範囲
 管理人(Yoh)  - 26/6/15(月) 16:50 -
  
> 電気いぬ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23384) Re:スパイラルダクトにおけるトンボ配管について
 下小鳥  - 26/6/10(水) 9:56 -
  
裕次郎さん

ご回答いただき、ありがとうございました。
勉強になりました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23383) Re:温泉施設
 キリン  - 26/6/9(火) 20:16 -
  
情報ありがとうございます。
ダクトヒ−タ−とはダクト内に電気式(または蒸気コイル)を設けて、給気の顕熱を上げる設備とうことでしょうか。 夏は外気が浴室内温度に近く、ヒートショックも考えにくいので生外気でもよいかと思っております。 冬はやはり外気をあたためたいのですが、既設の熱源で蒸気ボイラ-などの設備もないので、電気式となりますが、しかしながらヒートポンプ式で給気を加熱したほうが効率がようにも思えるのですが、いかがなものでしょうか。(つまり外気処理機で暖房空気をいれる) ダクトに加熱コイルを設けることで、再熱機能のない外気処理機でも、夏季に再熱して湿度の低い空気で給気するのにも利用できますが、吹き込む場所が浴室なだけに、これについては再熱機能の効果は特には期待できないのかなと考えます(=給気自体を加熱するのは夏季には効果なし 冬季に効果あり しかし ヒートポンプ式のほうが 電熱ヒ-タ-より効率がよいようにも思えております)    冬季に外気処理機でフル給気はやりすぎという事で、今考えておりますのが、隣室(空調設備がある居室)の排気を浴室を介して排気することですが、このときに生外気を取り入れ分とミキシングして浴室へいれるのはどうかと思っています。ミキシングボックスで混合して浴室へ吹き込みます。 ミキシング分の合計が浴室用の排気ファン(有圧扇風)の風量より少なくして、浴室内を負圧にする(なので 浴室は第1種換気となります) ・・というのはどうだろうかと考えております。 または、邪道かもしれませんが、隣室の排気分の空気を屋外ではなくて浴室へ吹き込み、浴室に排気設備をもうけず排気ガラリとし、第2種とすれば、露店風呂へ人が移動するときに扉を開ける場合の、冬の冷たい屋外空気が浴室へ侵入することを阻止して霧の発生がおさえれるかもしれませんが、隣室(脱衣室など)へ浴室の湯気がもどってしまいますよね。しかし
隣室(=脱衣室)に湯気がもろに入ってこなくスレばよいので、 
隣室自体も外気処理機(外気処理+循環エアコンで空調)にて、浴室と隣室を常時陽圧にしておいて、浴室に自然排気口(ガラリ)をもうければ、浴室に外気がはいってこずに、脱衣室(=隣室)にも浴室から湯ががはいってこず、浴室のガラリから排気がなされる・・というのはどうなのでしょうか。でも換気回数がすくないでしょうね。浴室と脱衣室が同じくらいの大きさならどちらも5回換気くらいにできるかもしれませんが。 まだそのあたりの建築レイアウトもでてきておりません。  未完成な検討内容の長文もうしわけありません。 また時期をみて、きちんとご相談させていただきます。よろしくお願いいたします
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

23382) Re:温泉施設
 キリン  - 26/6/9(火) 19:27 -
  
情報ありがとうございます。
硫化水素などの発生ガスについても、確認をしておきたいと思います。
まえに 工場で硫化水素系の排気をしてる排気口付近の室外機がボロボロになっていて、カチオン塗装なるものを検討したことがあります。 塩害仕様の塗装などより強力で、カチオンのプールに機器をまるごと漬け込んで塗装するとかで、硫化水素などに耐食性があるそうですが、やはり時間がたつと劣化はするようです。
以上 余談でした。
今、他の物件が最高に忙しくて、この温泉設計に手がついておりません。
もう少ししたら再開予定であります。 いただいておりますご意見・情報を今一度整理しなおしまして、再スタ−ト予定です。その折にはまたまた、ご意見・アドバイスのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
2 / 47 ページ ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free