22753) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/21(土) 6:09 -
  
おはようございます。母材をSUSにしてなおかつ厚みを2oしても1年もたないでした.FDの軸受けパッキンにも気をつけてください.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22752) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/20(金) 20:53 -
  
呑兵衛さま

FDはフッ素コーティングのSUSにしようかと。
貴重な体験ありがとうございます。
また検討します。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22751) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/20(金) 20:48 -
  
T中さま

確認したら大丈夫でした
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22750) Re:エアー配管サイズ選定
 KOISHU  - 24/9/20(金) 15:32 -
  
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22749) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 T中  - 24/9/20(金) 15:30 -
  
窓を撤去した場合の無窓階判定は大丈夫でしょうか?
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22748) Re:エアー配管サイズ選定
 呑兵衛  - 24/9/20(金) 15:23 -
  
こんにちは.エアー配管サイズなんですけどエアーを供給する装置を単純にそれを一つの工場から考えると膨大な配管サイズになるんですけど,それだけのエアーを同時供給が必要なのかを調べるとそれほど大口径が必要じゃないと思いますよ..ガスの配管とは違うんですけどファミリータイプの集合住宅でも,40戸あっても50Aも要りませんしね.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/20(金) 15:13 -
  
塩ビダクトを希望されてるのは安易に考えると大きな事故につながりますよ,経験値ですけど.防火貫通部の仕舞ですけど,FDを取り付け,実感の取り付け.もちろん塩ビではダメですし,まず塩ビダクトは酸排気でしょうか?phはどれくらいのが計画にありますか?自分自身の事故はですけど,ph9.1での計画だったんですが,実感部,棒かダンパーは最終テフロン加工しましたが1年も持たない状態でした.4フロアーでの貫通部で2600万円の積算でも工事依頼があったんですけどふぇふ論で貫通した部分は結℞く人が落ちるほどの大きさでした.酸排気の局所的にスクラバーを設けるほどの大きな規模で再検討してもその装置を必要とのことだったんで,工場ごと引越,工場用地に地上げも承りましたよ.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22746) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/18(水) 0:49 -
  
烈空座さま

ありがとうございます。参考になりました.

貫通部にFD.貫通部は塩ビ製ダクトに、周りにロックウール詰めて不燃材料で蓋をすると思ってましたが、ダメそうですね。
基準法に(同等以上の耐火性能)と記載があったので.
角ダクトはどうしようもないですね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22745) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/18(水) 0:43 -
  
masaさま

ありがとうございます。
消防署に行ったら、消防は特に問題ないが建築基準法になりますと言われました.
建築指導課にいってみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22744) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 烈空座  - 24/9/17(火) 17:16 -
  
排気の性質によりダクト材質に制限があるのではと思います。
過去ログは参考になりますでしょうか。
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_369.htm#1655
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22743) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 masa E-MAIL  - 24/9/17(火) 11:05 -
  
建築基準法施行令で、以下の規定があります。

建築基準法施行令 第百二十九条の二の四 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略)
六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。(以下略)

したがって、4階建の建築物の場合は、告示1412号で緩和される場合を除いて、風道は不燃材料である必要があります。

なお、問い合わせ先は特定行政庁の建築確認担当部署となります。(建築指導課など)
所轄消防署は、消防法関連規定、火災予防条例関連規定しか、判断できません。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22742) Re:ファインフロア上の配管支持について
 ぽんこつ  - 24/9/15(日) 22:17 -
  
ルールを理解しておらず申し訳ございません。
ご指導ありがとうございます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22741) Re:ファインフロア上の配管支持について
 ぽんこつ  - 24/9/15(日) 22:17 -
  
ご返答有難うございます。
調べてみます。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22740) 塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/15(日) 18:32 -
  
ご意見お願いします.
某物件(4階建 耐火構造)で、スクラバーのダクト交換を検討してます。
既設:塩ビ鋼板角ダクトで屋上スクラバーからバルコニー床を貫通し下階→下階外壁を貫通し室内天井裏にダクトされて、スパイラルで各機器に接続。
検討:別ルートで塩ビ製のダクトで検討。
   屋上スクラバーから、屋外階段天井をはわせて下階バルコニーへ→既設の窓を撤去し、撤去したところにダクトを通し、室内天井下に露出でダクトを取付。室内窓直近にFDを取付、貫通部はロックウールで埋めて鉄板取付。FD以降は塩ビ製ダクトで各機器に接続。
※塩ビ製ダクトは全て露出となります。
※スクラバーから小窓までは外になります。

1.外部はいいとしても、室内は塩ビ製ダクト自体施工してはダメでしょうか.
2.貫通部だけガルバ1.6mmにし貫通部処理であれば問題ないのでしょうか.
3.先方は全て塩ビ製ダクト希望。
4.管轄消防署に確認した方がよろしいでしょうか.

知識がなく、すみませんが教えてください.
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22739) Re:設備設計一級建築士を受験するための業務経験について
 ガガーリン  - 24/9/13(金) 19:45 -
  
こんにちは。

そうでしたか。勉強になりました。ありがとうございます。

私は設備工事会社に入社して、まず消防設備士(甲1・2・3)を取り、次に給水工事責任技術者(現、給水装置工事主任技術者)を取り、次に空衛学会の設備士(空・衛)を取り、次に1級管工事施工管理技士を取り、次に一級建築士を取りました。
それだけ取れば、特に設備工事系では困ることがなかったので、その後は1級電気工事施工管理技士とか公害防止管理者とかを取りましたが、建築設備士はメリットを感じられずスルーでした。
また、設備設計一級建築士も、当時は姉歯事件のとばっちりとしか思えずスルーでした。
ヘソ曲りだったのかもしれませんね。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22738) Re:設備設計一級建築士を受験するための業務経験について
 masa E-MAIL  - 24/9/13(金) 18:39 -
  
建築設備士を先に取得してから一級建築士を取得した場合は、建築設備士の業務経験が5年以上あれば、すぐに受講資格が得られます。
なお、この場合は講習及び終了考査の建築設備に関する科目が免除されます。(講習は第1日目のみ、修了考査は法適合確認のみとなります)
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22735) Re:ガソリントラップの清掃周期は
 ロートル設備管理の兄やん  - 24/9/13(金) 15:43 -
  
masaさんの回答は完璧だと思います。
うちのガソリントラップは営業車が入れ替わり洗車するので毎月点検です。浮いた油や汚泥の量が増えないうちに清掃しています。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22734) Re:エアー配管サイズ選定
 KOISHU  - 24/9/13(金) 14:37 -
  
とても助かります。
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22733) Re:エアー配管サイズ選定
 masa E-MAIL  - 24/9/13(金) 13:25 -
  
エアの使用場所の必要圧力(エアツールの場合は0.7MPa程度です)より、配管の許容圧力損失を求めて、配管の基準圧力損失を決定し、配管サイズを選定する事になります。
エアツールで0.7MPaが必要ならば、コンプレッサー吐出圧より、許容圧力損失は0.8-0.7=0.1MPa、ループ配管なので、末端までは配管長の1/2として、260/2=130m、接手率0.5として、0.1/(130×(1+0.5))=0.1/195≒0.0005MPa/m→0.5kPa/mとなります。
2.56m3/minで65Aの場合、圧力損失は0.21kPa/m<0.5kPa/mとなります。
一般的には、空気配管の許容圧力損失は0.02MPaで設定し、コンプレッサーの必要圧力をさげます。
この場合は、80Aで、圧力損失が0.166MPa<0.02MPaとなります。
設計では、与条件が違う(使用場所の必要圧力など)可能性がありますから、与条件を設計に確認した方が良いでしょう。

以下のリンクで圧力損失の計算ツールが提供されています。

https://toolbox.tlv.com/ja/calculator/air-pipe-sizing-pressure-loss.php
引用あり
パスワード
・ツリー全体表示

22732) エアー配管サイズ選定
 KOISHU  - 24/9/13(金) 11:12 -
  
現在生産設備の施工をしております。
エアー配管の経験が浅く四苦八苦しております。
コンプレッサーの配管選定方法を教えて下さい。
コンプレッサー30HP 吐出空気量 2.56m3/min 吐出圧力 0.8MPA
コンプレッサー2次側にレシーバタンク1m3

レーシーバータンク以降はループ配管 260m程度
配管立下げサイズ20A 先端はカプラー止めが21カ所

以上となっております。

ループ配管が設計では100Aとなっているので大きすぎるので(感覚的に)
サイズダウンの提案をしたいのでが計算方法が分かりません。

分かる方がいましたらご教授お願いします。
引用あり