| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
441 / 861 ←次へ | 前へ→

22872) Re:外調機の空気線図について
 maiko  - 25/1/24(金) 17:11 -
  
いつもご教示いただきありがとうございます。

前回の質問から少し時間が空きましたが、動きがありましてまた教えていただければと思います。

室内・外気条件は以前と同じ、室内負荷はPACで受け持つなのですが、SOAは室内エンタルピーと同値としRH90%の交点とすると指示を受けました。また、除湿器を追加と指示受けたのですが、この場合の除湿の考え方はどのようになるのでしょうか。

風量500m3/h
SOAの交点19.8℃・90%・xが0.013kg/kg(DA)
室内26℃・50%・x=0.0105kg/kg(DA)

500m3/hx(0.013-0.0105)x1.2=1.5kg/hが除湿量となるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

引用あり
パスワード
1,604 hits

22775) 外調機の空気線図について maiko 24/10/14(月) 21:00
22776) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/15(火) 9:04
22778) Re:外調機の空気線図について maiko 24/10/15(火) 12:28
22781) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/17(木) 9:46
22785) Re:外調機の空気線図について せんじん太郎 24/10/24(木) 11:29
22787) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/25(金) 13:16
22872) Re:外調機の空気線図について maiko 25/1/24(金) 17:11
22873) Re:外調機の空気線図について masa 25/1/27(月) 8:33
22874) Re:外調機の空気線図について maiko 25/1/28(火) 7:59
22777) Re:外調機の空気線図について 冬季の場合 masa 24/10/15(火) 9:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
441 / 861 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free