| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
489 / 910 ←次へ | 前へ→

22873) Re:外調機の空気線図について
 masa E-MAIL  - 25/1/27(月) 8:33 -
  
室内PACの除湿能力が0ならば、SOAと室内条件の絶対湿度の差から算出される除湿量が除湿器の能力となります。
室内PACの除湿能力が0で無い場合は、室内PACの装置顕熱比から、室内PACの除湿能力を算出し、室内PACの除湿量を除いた分が除湿器の必要能力となります。

引用あり
パスワード
1,899 hits

22775) 外調機の空気線図について maiko 24/10/14(月) 21:00
22776) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/15(火) 9:04
22778) Re:外調機の空気線図について maiko 24/10/15(火) 12:28
22781) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/17(木) 9:46
22785) Re:外調機の空気線図について せんじん太郎 24/10/24(木) 11:29
22787) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/25(金) 13:16
22872) Re:外調機の空気線図について maiko 25/1/24(金) 17:11
22873) Re:外調機の空気線図について masa 25/1/27(月) 8:33
22874) Re:外調機の空気線図について maiko 25/1/28(火) 7:59
22777) Re:外調機の空気線図について 冬季の場合 masa 24/10/15(火) 9:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
489 / 910 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free