|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
101 / 175 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22775) 外調機の空気線図について
maiko
24/10/14(月) 21:00
22777) Re:外調機の空気線図について 冬季の場合
masa
24/10/15(火) 9:27
22777) Re:外調機の空気線図について 冬季の場合
masa
- 24/10/15(火) 9:27 -
冬季の場合は、加湿が必要なので、吹出空気状態点の乾球温度を室内温度としても、コイル出口状態は、室内条件点の等エンタルピー線と外気条件の絶対湿度線との交点とする必要があります。(水噴霧もしくは、自然気化式加湿の場合)
したがって、コイル出口状態は以下のとおりです。
30.3℃、6.4%RH、0.0017kg/kgDA、34.8kJ/kgDA
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
101 / 175 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free