|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
46 / 384 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22409) エアコンプレッサー室の換気
びべ
23/11/13(月) 23:22
22410) Re:エアコンプレッサー室の換気
どんちゃん
23/11/14(火) 7:48
22412) Re:エアコンプレッサー室の換気
びべ
23/11/14(火) 10:39
22414) Re:エアコンプレッサー室の換気
どんちゃん
23/11/14(火) 13:05
22415) Re:エアコンプレッサー室の換気
びべ
23/11/14(火) 16:42
22410) Re:エアコンプレッサー室の換気
どんちゃん
- 23/11/14(火) 7:48 -
その風量だと自然給気は無理があると思うので、給気も有圧扇にして第一種換気にしてはどうですか
引用あり
パスワード
22412) Re:エアコンプレッサー室の換気
びべ
- 23/11/14(火) 10:39 -
ありがとうございます。
そうですね、、給排一体で考えたほうがよいですね。
連動かけて選定したいと思います。
それから念のため、コンプレッサーの給気量を確認して、足しこんでみます。
給気量:2,700[L/min]→162[m3/h]
また、施主様より稼働率を計算して頂いたところ、最大でも60%位を見込めば問題なさそうとの事でした。
機器発熱量に対してもこの値を掛けてよいものでしょうか。
引用あり
パスワード
22414) Re:エアコンプレッサー室の換気
どんちゃん
- 23/11/14(火) 13:05 -
色々な考え方があるかも知れませんが、あくまで100%の発熱量に対する換気風量を確保して、その上でファン2組の発停順序を変えてはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード
22415) Re:エアコンプレッサー室の換気
びべ
- 23/11/14(火) 16:42 -
結局、給気排気でそれぞれ2台の2組を作ることにしました。
給気をやや多めにした機種選定ができるので、わずかに陽圧となり他機器にも影響が少なくなるので安心です。
100%の発熱量が賄えることになり、将来のコンプレッサー稼働率が変化しても対応できるので、、という話でコストアップを了解して頂くよう、施主と打合せしてみようと思います。
大変ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
46 / 384 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free