| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→

23163) ヴィラの誘導灯設置について MY 25/9/16(火) 19:58
23171) Re:ヴィラの誘導灯設置について masa 25/9/19(金) 12:47
23172) Re:ヴィラの誘導灯設置について 管理人(Yoh) 25/9/25(木) 17:41

23163) ヴィラの誘導灯設置について
 MY  - 25/9/16(火) 19:58 -
  
電気設備設計2年目のものです。
現在2階建てのヴィラを設計しております。
別棟で四室あり全て二階建てです。1棟100m2程度で、ベッドルーム・リビング・バスルーム・パウダールーム等部屋があります。消防用途はホテルのため誘導灯の設置義務があると思いますが、施主からは付けないでほしいと要望があります。玄関入ってすぐにリビングの扉があるため、どの部屋からも避難口は見渡せません。玄関を出れば屋外です。また、二階に上がってすぐにベッドルームがあるのですが、ブラックアウトの要求があるため設置したくないです。そこで質問ですが、
・通常高級ヴィラに誘導灯は設置するのでしょうか?
・免除できる場合どのような理由でできますか?
・1棟全体を居室とみなして100m2以下のため免除というのはダメでしょうか。
・最悪2階のベッドルームだけは免除できないでしょうか。

至らぬところが多々ございますが、回答いただければ幸いです。
引用あり
パスワード

23171) Re:ヴィラの誘導灯設置について
 masa E-MAIL  - 25/9/19(金) 12:47 -
  
2階のベッドルームは、100u以下でしょうから、免除は可能でしょう。
1階のリビングは避難口誘導灯の設置は必要では無いでしょうか?
居室のそれぞれに扉があるならば、1室扱いは難しいと思います。
詳しくは、所轄消防署と打合せる必要があります。
引用あり
パスワード

23172) Re:ヴィラの誘導灯設置について
 管理人(Yoh)  - 25/9/25(木) 17:41 -
  
> MY さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free