| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
305 / 409 ツリー ←次へ | 前へ→

21190) レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか? おば嬢 21/7/1(木) 14:58
21195) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... 田吾作8 21/7/2(金) 0:05
21201) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/2(金) 12:36
21198) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... お花箱 21/7/2(金) 8:50
21202) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/2(金) 12:39
21205) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... 田舎者 21/7/2(金) 15:21
21207) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/2(金) 23:48
21219) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ガガーリン 21/7/6(火) 15:49
21223) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... 在宅 21/7/8(木) 7:06
21224) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/8(木) 9:55
21235) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... かもめ 21/7/9(金) 19:32
21238) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/10(土) 14:10
21244) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ひろろ 21/7/13(火) 19:04
21245) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/13(火) 23:10
21247) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ひろろ 21/7/14(水) 7:54
21248) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/14(水) 12:40
21251) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ひろろ 21/7/15(木) 7:45
21252) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... 還中 21/7/15(木) 11:28
21253) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/15(木) 13:14

21190) レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/1(木) 14:58 -
  
ぜねこんによる。

なのでしょうが、比較したらどんな使い分けができますか?

を教えて下さい。
引用あり
パスワード

21195) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 田吾作8  - 21/7/2(金) 0:05 -
  
お疲れ様です。
レブロでは本当の施工図は時間がかかり過ぎて書けないので
BIM要請のあった現場だけゼネコン向けにレブロで書き、
施工図はTF@Sで書くことがほとんどですよ。
そこはNYKシステムズの上手なところで
大手設計事務所。ゼネコンへ売り込んでいるので
レブロレブロと言っていますが、TF@Sでも十分
3Dデータにできるので、電気・衛生・空調のサブコンの皆が
手間と時間の掛かるレブロでの施工図は迷惑がってるのが実情です。
受注条件がレブロ使用となっている現場は皆さん仕方なく
使えない レブロを使っています。(使ったことにしている。)
ダイテックの営業さん 頑張って設計事務所・スーパーゼネコンへ
業界標準のTF@Sを売り込んで下さいね!
引用あり
パスワード

21198) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 お花箱  - 21/7/2(金) 8:50 -
  
個人的な感覚ですが、BIMでやるのならRebro、2Dのみで良いのならTfasという感じです。

あとは、ダイテックのLinxの使用感が気になります。
BIM用として開発したのなら、Tfasは2D用として認識しているのでしょうかね。
引用あり
パスワード

21201) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/2(金) 12:36 -
  
うんうん、こんな感じの素直な意見がほしいのです。

Tfasとレブロの違いを聞かれても答えようがなくて困ってまして、設備わからんちんの幹部に説明せねば。

BIMは設備は金食い悪者になってますからねー。

ありがとうございます。
引用あり
パスワード

21202) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/2(金) 12:39 -
  
Tfas愛に満ちるワタシは、Revitにうまく載せたいのです。
過去何年間もTfasで食べさせていただいてますから、お礼をしたいくらい。リンクス、どうにかしてほしいんですがね。

うんうん、ありがとうございます。
引用あり
パスワード

21205) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 田舎者  - 21/7/2(金) 15:21 -
  
3DCADとBIMはべつものでは?
引用あり
パスワード

21207) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/2(金) 23:48 -
  
タテマエは別物なんですけども今の設備の現状を見ると同等としかいいきれませんね。
引用あり
パスワード

21219) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ガガーリン  - 21/7/6(火) 15:49 -
  
こんにちは。

これは、もう、好き好きじゃないかと思います。
そして、一番好きなCADは、一番使い慣れているCADじゃないかと思います。
なので、他の人から別のCADを使えと言われると、イヤですよね。
また、好きなCADでも、バージョンアップされてイメージが変わると、イヤですよね。
実際のところ、今の日本の設備CADに、それほどの差があるのかどうか。
ちなみに、ワタシが一番好きなCADはオートキャドです。
って、設備CADじゃないし。
引用あり
パスワード

21223) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 在宅  - 21/7/8(木) 7:06 -
  
基本的には好きなものを使うべきかと。
私は特に客先から指定なければレブロで描いてます。
かったるくてTfasは極力使いたくありません。
そう思うほどには早く描けます。
引用あり
パスワード

21224) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/8(木) 9:55 -
  
ある程度固まったのだとレブロが使えますけど、意匠もグラついてる基本段階だと使いにくいかなと。
引用あり
パスワード

21235) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 かもめ  - 21/7/9(金) 19:32 -
  
私は基本的にRebroばかりで作業をしているので
Rebroの使いにくさごと好きだなーと思ってやってます

Tfasは、配管を引いて印刷するだけでも、綺麗な図面がすぐ仕上がりました
また、材料集計表もExcelのフィルターが使えるので、
材料集計までが上手に仕上がるのが嬉しいです。

Rebroは、初心者でも感覚的に操作してもらえました。
適当な感じの図面も、厳密な図面もある程度は出図が早く出来てます。
ただ材料集計表はExcelのフィルターが使えないので、
フィルタ出来る材料集計に作るのに少し労力が必要なのが残念だな、と。
引用あり
パスワード

21238) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/10(土) 14:10 -
  
レブロはRevitが出来ない部分の補足みたいな印象ですね。
集計表機能はRevitにありますからね。
引用あり
パスワード

21244) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ひろろ  - 21/7/13(火) 19:04 -
  
お世話になります。
小さな設備屋で作業や作図をしているひろろと申します。

BIMで考えると、rebroが良いかなとは思います。
(自分が使用している事もありますが)

エクセル機器表に属性情報を入力して
データリンクを使えば、cad上での属性情報付加も
楽に出来ますし、
機器をライブラリに登録しておき
作図時に部屋名等をゾーンで設定すれば
データリンクで機器の自動配置も出来ます。

機器完成図等も外部リンク出来るので、
竣工後の維持管理にも役立つと思います。

BIMとは話がずれますが
立体コマンドで機器を作っておけば
ifcで吐き出しても機器の形が残りますし
tfasの様に貼り付け断面ではないので断面修正も楽だと思います。

個人的見解でした。
引用あり
パスワード

21245) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/13(火) 23:10 -
  
どうもお初でございます\(^o^)/

だいぶ使いこなされてますね。
エクセル活用は便利ですよね。と言いながらまだ未だに使ったことがない初心者なんですけども。
引用あり
パスワード

21247) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ひろろ  - 21/7/14(水) 7:54 -
  
おば嬢さま、お世話になります。
私もまだまだ勉強中です。

revitMEPも使ってみたいのですが、
サブスク料で手が出ません(T_T)
引用あり
パスワード

21248) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/14(水) 12:40 -
  
朗報。

どうやらRevit様は分割販売予定あるそうですよ。
設備は設備しかいらないですからね、建築はリンクするだけですから触らないからいらないし。構造いらんし使わないものは買わせるなと(笑)。

そうしたらリースも月2万以下になるかなと、それで私はパソコンが買えないでいるのです!リース安くなるならば動かせる35万円、か、だめなら並の15万円かの違いになりますのでね。

ちなみに、Core7以上、GeForce2000以上かQuadroP4000、16GB以上、512GBか1TBないと、設備はIFCやら乗っかるので意匠構造と違って重たいから動きませんのよ、金食い虫なんですRevit様は。あとWindowsしか動きませんのでご注意を!

この時点であきらめたくなりますね。
引用あり
パスワード

21251) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ひろろ  - 21/7/15(木) 7:45 -
  
revit分割販売ですか?!
分割販売はスタンドアロンだと嬉しいですよね!
でもリースで月2万円であれば、今までより相当コスト減ですね。
楽しみです!
引用あり
パスワード

21252) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 還中  - 21/7/15(木) 11:28 -
  
まわりがTfasを使用していますので連携が必要な時はTfas
自分で完結する場合はRebroを使用しています

理由は平断面の連動が出来るので修正が楽

勾配付きでも編集がTfasに比べて楽

初心者に教えるときに楽

というところです。
Tfas初級の作図者にRebroを教えるとRebroの方が操作を覚えるのが早いです。

3DについてはTfasはチェック用
Rebroはプレゼン用という認識です
引用あり
パスワード

21253) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/15(木) 13:14 -
  
御意。
全くの同意見です。

勾配解除しないと修正できないのが面倒ですからね。
うんうん
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
305 / 409 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free