21190) レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか? おば嬢 21/7/1(木) 14:58

21244) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ひろろ 21/7/13(火) 19:04
21245) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/13(火) 23:10
21247) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ひろろ 21/7/14(水) 7:54
21248) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/14(水) 12:40
21251) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ひろろ 21/7/15(木) 7:45

21244) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ひろろ  - 21/7/13(火) 19:04 -
  
お世話になります。
小さな設備屋で作業や作図をしているひろろと申します。

BIMで考えると、rebroが良いかなとは思います。
(自分が使用している事もありますが)

エクセル機器表に属性情報を入力して
データリンクを使えば、cad上での属性情報付加も
楽に出来ますし、
機器をライブラリに登録しておき
作図時に部屋名等をゾーンで設定すれば
データリンクで機器の自動配置も出来ます。

機器完成図等も外部リンク出来るので、
竣工後の維持管理にも役立つと思います。

BIMとは話がずれますが
立体コマンドで機器を作っておけば
ifcで吐き出しても機器の形が残りますし
tfasの様に貼り付け断面ではないので断面修正も楽だと思います。

個人的見解でした。
引用あり
パスワード

21245) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/13(火) 23:10 -
  
どうもお初でございます\(^o^)/

だいぶ使いこなされてますね。
エクセル活用は便利ですよね。と言いながらまだ未だに使ったことがない初心者なんですけども。
引用あり
パスワード

21247) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ひろろ  - 21/7/14(水) 7:54 -
  
おば嬢さま、お世話になります。
私もまだまだ勉強中です。

revitMEPも使ってみたいのですが、
サブスク料で手が出ません(T_T)
引用あり
パスワード

21248) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/14(水) 12:40 -
  
朗報。

どうやらRevit様は分割販売予定あるそうですよ。
設備は設備しかいらないですからね、建築はリンクするだけですから触らないからいらないし。構造いらんし使わないものは買わせるなと(笑)。

そうしたらリースも月2万以下になるかなと、それで私はパソコンが買えないでいるのです!リース安くなるならば動かせる35万円、か、だめなら並の15万円かの違いになりますのでね。

ちなみに、Core7以上、GeForce2000以上かQuadroP4000、16GB以上、512GBか1TBないと、設備はIFCやら乗っかるので意匠構造と違って重たいから動きませんのよ、金食い虫なんですRevit様は。あとWindowsしか動きませんのでご注意を!

この時点であきらめたくなりますね。
引用あり
パスワード

21251) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ひろろ  - 21/7/15(木) 7:45 -
  
revit分割販売ですか?!
分割販売はスタンドアロンだと嬉しいですよね!
でもリースで月2万円であれば、今までより相当コスト減ですね。
楽しみです!