▼ 23080) デッキスラブに後施工アンカ− キリン 25/7/23(水) 10:57
23082) Re:デッキスラブに後施工アンカ− キリン 25/7/23(水) 12:43
23107) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 元監理経験者 25/8/10(日) 21:51
23108) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 元監理経験者 25/8/10(日) 22:11
23120) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 管理人(Yoh) 25/8/25(月) 16:46

23080) デッキスラブに後施工アンカ−
 キリン  - 25/7/23(水) 10:57 -
  
大型工場の改修工事計画で空調機器および冷媒配管などの支持について検討しています。 工場は100mx80mほど 高さは8m程度 です。S造で床はデッキスラブです。
当然耐震振れ止めは計画に盛り込みます。 ここで通常ならばクリップ支持をつかって既設鋼材から吊り支持をおこなうのですが、後施工アンカ−ではやはり問題ありますでしょうか? というのは、前にゼネコンと仕事をしたときに、デッキスラブには絶対に後からアンカ−を打つなといわれた現場がありまして、その時は新設でしたのですべてインサ−トにて施工しました。
ネットで調べてもみましたが、デッキスラブに後施工アンカ−を打つのは強度が弱まる事があり、適切でないとの記載もみつけました。 当社は建築業者ではなくそのあたりの知識のある人もおらず、今回は1次請けとなる予定なので、建築の相談する機会もなさそうです。
竣工時の建築業者へアンカ−位置プロットと各重量配分資料など提出して確認してもらうなども難しく、どうしたら明確な判断ができるか、方法を模索しています。
大手サブコンにておねじアンカ−を用いて施工しているケースがあるとの情報も
同社員からもらいましたが、その根拠までは当然わからないでいます。
どなたか経験のあるかたいましたら、是非アドバイスのほど よろしくお願いいたします。
アンカーは配管長が1500m程に対して 1.5mピッチにて2か所(耐震振れ止めもいれると
もう少し増える)なので1000〜1200個くらい 建物前面にうちこみます。
どうぞアドバイスのほどよろしくお願いいたします
引用あり
パスワード

23082) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 キリン  - 25/7/23(水) 12:43 -
  
建物前面(誤記) 建物全面(正)でした。

文の末尾あたりに誤記がありました。
引用あり
パスワード

23107) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 元監理経験者  - 25/8/10(日) 21:51 -
  
遅い書き込みですので、もし読まれたら確認してください。
建物は天高さ8mとのことですが、2階建(それ以上も)の1階(下層階)が施工対象でしょうか?
その場合、2階床がデッキとのことですが、デッキは合成スラブですね。 この場合、私がよく経験したのはJFEのQLデッキでした。

https://jfe-kenzai.co.jp/sbp-data/media/2023/05/deck_catalogue_ql-deck-digest.pdf

後施工アンカーは天吊り用の場合、基本雄ネジアンカーを利用して落下防止を図りました。

設置場所は添付図の様に、打ち込み可能場所(ヘリあき、穿孔深さ(アンカー長さ)が谷部、山部により異なります。 
 
確認することは、合成デッキの製品名によるメーカーHPでの施工要領確認が必要ですし、1.5mピッチにて2か所とありますが、空調機器の吊り下げでは谷部に必要と思いますし、デッキのピッチで調整する必要があります。

竣工図にデッキ割付図がない場合、CADでデッキ図を起こしてその上にアンカーをプロットして施工図を作成すると良いとすると思います。
 くれぐれも、打設場所(ヘリあき確保、ウエブ部への打設禁止)を守ってください。
間違って施工して事故などあった場合、施工者が特定できてしまいますので、作業担当者に十分注意するよう指示してください。アンカー選定では振れ止めは引っ張りだけでなくせん断力も働きます。

https://decks.jfe-kenzai.co.jp/download/doc/sbp-data/asset/file/aap_inflate_anchor.pdf
引用あり
パスワード

23108) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 元監理経験者  - 25/8/10(日) 22:11 -
  
先ほど元記事の内容から合成スラブ出ないかと思ったのですが、工場機械荷重を考量する合成とスラブではなく型枠用デッキではないでしょうか?

https://jfe-kenzai.co.jp/products/jf-deck/
引用あり