GHPエアコン室外機1台で、天吊室内機を2部屋に1台ずつ設置しています。
一部屋だけ冷房が効かないとのことで現地確認したところ、
設定温度19℃
室内機の吸込み部30℃
吹出し送風温度が吹出口の横幅全体に対し
右側1/3が18℃(冷媒管接続部側)
左側2/3が30℃
となっており、吹出し口からの風が2/3程度送付のような状況です。
風量は左右で変わりなく、熱交換器の詰まり等では無いのかな?という感じです。
新設してから7年程度のヤンマーhタイプの天吊室内機。
もう一部屋の室内機は問題なく冷えているため、室外機の故障ではなく、
室内機の不具合でしょうか?
リモコンにもエラー表示がなく困っております。
同じような経験をされ、解決できた方がいらっしゃればご教授願います。
|
|
|