20759) 免震継手の変位量について
樹脂派
20/11/12(木) 7:56
20766) Re:免震継手の変位量について
12BY7A
20/11/19(木) 19:33
20777) Re:免震継手の変位量について
樹脂派
20/11/23(月) 18:16
20766) Re:免震継手の変位量について
12BY7A
- 20/11/19(木) 19:33 -
こんばんは
600mmを2本使えば700mmは楽に超えられませんか。
通常2本をL型に配置するはずですが、それで600mmならば3か所の接続点に直交でスライドする支持金具を用いて2本直列のL型(4本使用)でどうなのでしょうか。
メーカーに相談すれば、特注で作ってくれそうな気がしますが。
引用あり
パスワード
20777) Re:免震継手の変位量について
樹脂派
- 20/11/23(月) 18:16 -
ありがとうございます。
2つ使うというアイデアはなかったので
勉強になりました。
該当の継手が納まりの悪い継手で、
今回の現場のは使えそうにありませんが
今後のためにこんな使い方でokか、
特殊対応できるか相談してみようと思います。
引用あり