20833) SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算 まこと 20/12/26(土) 12:51

20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャ... ken2 21/1/8(金) 13:27

20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
 ken2  - 21/1/8(金) 13:27 -
  
SUS304及びSUS316の許容応力は、法令や仕様書の指定があればそれに従います。無ければ、JIS B 8265(圧力容器の構造−一般事項)の値を提案することが多いです。JIS G 3459(配管用ステンレス鋼鋼管)で、使用温度40℃以下の条件で、SUS304TP及びSUS316TPの場合: 規定最小引張強さ520N/mm2の約1/4の129N/mm2