20836) テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。 モデルノ 21/1/5(火) 11:56 [添付]

20837) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 拝観ジジィ 21/1/5(火) 16:05 [添付][添付]
20838) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/1/5(火) 16:17

20837) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 拝観ジジィ  - 21/1/5(火) 16:05 -
  
モデルノさん こんにちは。
左側の2個は漏水したPKでしょうか?
写真を見る限り締めすぎかと思われます。
一度、止水栓メーカに締め付けトルクを確認された方が良いでしょう。
モンキー型のトルクレンチが有りますから測定は可能かと思います。
それとメーカー指定以外のPKだとメーカーの回答は出てこないと思われます。

因みに、うちでPKの締め付けトルク実験をしたことが有りますが結局、職人の経験よりメーカーの締め付けトルクが正解でした。

添付画像
【試験.jpg : 126.4KB】

添付画像
【圧量測定シート.jpg : 79.4KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 試験.jpg
・サイズ : 126.4KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 圧量測定シート.jpg
・サイズ : 79.4KB

20838) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 モデルノ  - 21/1/5(火) 16:17 -
  
拝観ジジィ さま レス有難うございます。
また、貴重な経験資料も有難うございます。
ご指摘とおり締めすぎによるものでした。
パッキンメーカーへ締付けトルクについて問合せしております。
また経過、結果お知らせしたいと思います。