| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
328 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

20891) 床置PACのSAの一部直リターンについて えいちゃん 21/1/30(土) 0:48

20894) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて lan 21/1/30(土) 17:18
20897) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて えいちゃん 21/1/31(日) 2:04
20899) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて lan 21/1/31(日) 9:53
20902) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて えいちゃん 21/2/1(月) 11:20

20894) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて
 lan  - 21/1/30(土) 17:18 -
  
外調機は一般的に吹出し温度一定制御のため
(直膨式パッケージエアコンと仮定します)
基本的には成り行きの室温コントロールとなります。

このため室温を一定に保つためには外気負荷以外の負荷を
循環処理できる一般空調機の併用となりますが、そうすると粉物が気になるのですね。

設備用パッケージの床置き型には内部洗浄可能タイプがあり、
食品工場では一定の需要があります。

外調機+洗浄パッケージとすれば要求をクリアできそうですが、
イニシャルコストや洗浄コスト(又は洗浄手間)はそれなりにかかるでしょう。
(きりん様がおっしゃられる通りかかるものはかかりますね…。)


外気処理風量によってはトータル馬力が10馬力以上となるでしょうが、
それでも20馬力までには納まるように感じます。


※もし屋外に小屋を新設する方式を採用する場合には
建築確認申請も含め建築関連法規がクリアできるかも検討必要と思われます
引用あり
パスワード

20897) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて
 えいちゃん  - 21/1/31(日) 2:04 -
  
lan様、ご回答ありがとうございます!


>外調機は一般的に吹出し温度一定制御のため
>(直膨式パッケージエアコンと仮定します)
>基本的には成り行きの室温コントロールとなります。
>
>このため室温を一定に保つためには外気負荷以外の負荷を
>循環処理できる一般空調機の併用となりますが、そうすると粉物が気になるのですね。

やはり外調機オンリーは温度管理しにくいですよね。室内の温度をコントロールできるレベルで外調機を入れようとすると、選定する馬力がどんどん上がってしまい、たかだか50平米の部屋に35馬力とかわけのわからない計算となってしまいました。外気DB35℃RH70%で室内をDB26℃RH50%までは下げるという条件なんですけどね。


>
>設備用パッケージの床置き型には内部洗浄可能タイプがあり、
>食品工場では一定の需要があります
>
>外調機+洗浄パッケージとすれば要求をクリアできそうですが、
>イニシャルコストや洗浄コスト(又は洗浄手間)はそれなりにかかるでしょう。
>(きりん様がおっしゃられる通りかかるものはかかりますね…。)

設備用パッケージが私もお勧めでしたが、循環空調を嫌がるという無理難題なんですよね。たぶん床置きにすると今度は床面積が減るのもいやがるんでしょうね。

>
>
>外気処理風量によってはトータル馬力が10馬力以上となるでしょうが、
>それでも20馬力までには納まるように感じます。

おっしゃる通り、外気を30%とすれば外調機8HP+室内8HPのトータル16HPで行ける計算です。ただ室内の空気を循環させての空調が嫌みたいで、上記の提案は却下されちゃいました。全量外気とした場合の電気代とか実際の使い勝手を勘違いしているみたいです。工場内には外気処理エアコン(東芝外気処理エアコンシングルエース)がたくさん設置されていました。いわれるままに取り付けた業者さんがたくさんいたみたいですね。

>
>
>※もし屋外に小屋を新設する方式を採用する場合には
>建築確認申請も含め建築関連法規がクリアできるかも検討必要と思われます

この辺り専門外で全然わからないのですが、ちゃんとした工場とかだと申請とか嫌がりそうですよね。たぶんモグリでやってしまうかとは思いますけど、、、


計算した結果を伝えても「よくわからないけど10HPのエアコン付ければ冷えるでしょ?」って感じで感覚で話をされてしまい頭を抱えています。

納得いただけるまで地味に打ち合わせするしかないですね!!
引用あり
パスワード

20899) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて
 lan  - 21/1/31(日) 9:53 -
  
既に外気処理PACが多数設置済み(室内循環空調なし)であれば、
温度制御については成り行きでよいのかもしれません。

このあたりは設計者とユーザーで意見のギャップが出やすいところですが、
慎重に打合せしなければ設置後クレームになりやすく注意が必要ですね。。


あくまで経験上ですが…、全体空調負荷のうち温風乾燥機の発熱負荷、
及び乾燥機排気に伴う外気負荷の割合が高ければ、

たしかに外気処理PACだけでもそれなりに冷える印象はあります。


しかし今回は折半屋根からの日射負荷だけでもそれなりにあるでしょうから、
できるだけ室内循環を併用したシステムを推奨したいところですね。
引用あり
パスワード

20902) Re:床置PACのSAの一部直リターンについて
 えいちゃん  - 21/2/1(月) 11:20 -
  
>既に外気処理PACが多数設置済み(室内循環空調なし)であれば、
>温度制御については成り行きでよいのかもしれません。
>
>このあたりは設計者とユーザーで意見のギャップが出やすいところですが、
>慎重に打合せしなければ設置後クレームになりやすく注意が必要ですね。。

作業者が暑くなければOKというレベルなんだと思います。


専用のシューズ作業服と頭巾をしっかりと着込み、エアーシャワーを浴びてコロコロを全身にして、爪ブラシも使いながらしっかりと手を洗ってなどなど、かなり衛生対策をしているのに、外気はプレフィルターレベルでしか処理をしないというのが、何か、ギャップを感じてしまいます。

こちらとしては、設計してちゃんとした設備を入れたいけど、求めるレベルと予算ありきとなれば、なかなか思い通りにはいかず、顧客のニーズに合わせるしかないですね。ニーズを汲み取って、どうなるかをしっかりと説明しないとですね。


>
>
>あくまで経験上ですが…、全体空調負荷のうち温風乾燥機の発熱負荷、
>及び乾燥機排気に伴う外気負荷の割合が高ければ、
>
>たしかに外気処理PACだけでもそれなりに冷える印象はあります。
>
>
>しかし今回は折半屋根からの日射負荷だけでもそれなりにあるでしょうから、
>できるだけ室内循環を併用したシステムを推奨したいところですね。

外気が40℃とかになっちゃった時を想定するかしないか、なんですよね。
ピークでなければ、私もそこそこ冷えちゃうとは思います。

やはり電気代的にも室内循環がおすすめではありますよね。ランニングは少しかかってしまうけど、ちゃんとメンテすれば温度も安定するし、故障もしにくいと思うんですけど、そこにメリットを見いだせないほど室内機が粉物で汚れてしまうのか、、、


省エネせず、定速圧縮機の床置きをドーンと設置し、SAの一部を直リターンさせて外気との混合させて運用するが、地味によかったりするかもしれませんね。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
328 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free