21222) フレキシブルダクトの最短長さ
ドッカン
21/7/7(水) 16:55
21234) Re:フレキシブルダクトの最短長さ
レレレのレ
21/7/9(金) 13:19
21241) Re:フレキシブルダクトの最短長さ
ドッカン
21/7/12(月) 11:48
21234) Re:フレキシブルダクトの最短長さ
レレレのレ
- 21/7/9(金) 13:19 -
フレキシブルダクトのメーカーの人間ですので「施工可能」かどうか分かりませんが、当社でつくることが出来る最短のフレキは口径にかかわらず「0.3m(300L)」です。
ただし、製造に時間と手間がかかりますし、末端の接続部分(ダクトテープを巻いている部分)が50mmほど両端にありますので、実質保温されている部分の長さは0.2m(200mm)程度になります。メーカーとしては0.5m(500mm)を推奨しています。
引用あり
パスワード
21241) Re:フレキシブルダクトの最短長さ
ドッカン
- 21/7/12(月) 11:48 -
レレレのレさん
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
引用あり