| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
260 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21297) 冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る ウェルチ 21/8/9(月) 16:48

21306) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... kojima 21/8/13(金) 12:38

21306) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る
 kojima  - 21/8/13(金) 12:38 -
  
>負荷が大きくなり、同時運転になる瞬間、
>先に起動していた発生機から減水警報が出てしまいます。
>後から起動した発生機に冷温水が取られてしまうからと思います。

減水ではなく流量の不足ですか?
(保有水量が減ったのではなく、流れる水量が減った?)
読む側は、判断できません。

>この仮定があたっていたとして、なぜ閉回路の配管で
>水が少なくなってしまうのでしょうか。
>非圧縮性流体だから一度貯めれば減水しないはずでは。

水は、圧力では、容積変化しませんが、
温度上昇によって容積膨張します。
温度低下によって容積縮小します。
膨張タンクは、温度変化による容積変化を吸収する為に設置されています。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
260 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free