21297) 冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る
ウェルチ
21/8/9(月) 16:48
21312) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報...
K2
21/8/16(月) 15:37
21312) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る
K2
- 21/8/16(月) 15:37 -
一般的に冷却塔は開放式が多いので、膨張タンクは無いと思います。また冷却塔の減水警報と特定できているのであれば、起動時に冷却塔の水面が一時的に下がるだけなので、冷却塔補給水の補給水停止レベルの電極またはボールタップの位置が低いのではないでしょうか。